Водоочистка

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Водоочистка

Сообщение mig »

Мож поможете мне решить одну проблему. Пробурили скважину, ну как и обычно требуется очистка воды. Есть два варианта ставить обычную очистную станцию на фильтрах или применить озоновую технологию. Суть проблемы вот в чём. После очистных фильтров (обезжелезивание, умягчение, ультрафиолет и тд.) вода получается очень чистая, но безвкусная, у кого стоят говорят что вода мертвая, как дистилят. Озновые вроде не фильтруют ничего, но и не умягчают, т.е. требуется всё равно фильтр на ионообменных смолах. И во втором варианте как быть : сначала озон, а потом фильтр или наоборот? Так что же делать? :?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Мдаа...Похоже по водоочистке экспертов в нашей тёплой компании нет. Мож СОК поможет? Организует статью по аспектам водоочистки?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Вопросы по очистке воды на форуме не решаются. Надо начинать с химанализа воды, а потом уже решать, по какой технологии и какими устройствами её очищать. Может у неё нормальная жёсткость и те, кто её умягчают в результате и получают дистиллят. Озонируют воду для обеззараживания. Если уже используются ультрафиолетовые установки, то озонирование - это уже лишнее. На счёт статьи в СОКе - уже где-то ссылка была на статью по очистке воды. Там автор оптимистично заверял, что в развитых странах пьют дистилят и заедают его витаминами и минеральными комплексами, дескать это нормально. :evil:
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

при необходимости в комплексе водоподготовки применяется МИНЕРАЛИЗАТОР, без прикусок и накладок, при высокой минерализации исходной воды , М. может не потребоваться.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Сначала от химии капитально чистимся, затем обратно её сыпем? :shock:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Диптон";p="54872"]подмешивают исходную воду и тем самым регулируют жескость не обедняя воду солями.[/quote]И соль начинает забивать теплообменники.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Вообще-то речь о питьевой воде ...

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Alex_";p="54886"]Вообще-то речь о питьевой воде ...[/quote]То есть потом делить на санитарную и питьевую?Но для этого должно быть в проекте заложены разные магистрали.А иначе как?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Мне всего один раз :oops: приходилось проектировать и монтировать станцию водоочистки воды из скважины на городском пляже (остров). По жесткости она проходила нормально, а вот по железу было превышение в 300 раз. Поэтому мы делали только двухступенчатое обезжележивание, без умягчения. Сначала окисляли основную массу железа раствором перманганата калия заданной концентрации подаваемым импульсным насосом в бак на 3м.куб. (в который первоначально поступала вода из скважины). Кроме того через этот бак барбатировался насосом воздух (через распылители (как в аквариуме). Затем вода проходила через баллон с кварцевым песком для очистки от мех примесей (ржавчины), а затем через обычный обезжележивающий фильтр (баллон) с гранулами диоксида марганца. На нем осуществлялось удаление остатков железа (мы настроили на превышение после первой ступени в 5-10 раз) и кроме того он служил предохранителем в случае если по каким то причинам произойдет подача избытка перманганата калия на первой ступеньке очистки.
Потом устанавливали ультафиолет на бактерии.
Вода получилась оч. вкусная, просто прелесть - как из родника.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Хоттабыч";p="54901"]мы делали только двухступенчатое обезжележивание, без умягчения. прелесть - как из родника.[/quote]Наверное там небыло водонагревателей. :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Чего небыло - того небыло. Водица ледяная шла - аж зубы ломило. Народ к питьевым фонтанчикам в очередь стоял, перед уходом с собой бутылки набирали - приятнаа :D .
Вот только заказчик, му-ак, с нами не доконца расчитался - кинул на 1000 евро, паразит :evil: . Ну да Бог с ним - он и так здорово попал с арендой этого пляжа.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Диптон";p="54872"]Вода становится дистилированной после умягчителя ( ионообменные смолы.[/quote]
Враки! :? Никакая она не дистилированная, вся пакость какая была в воде так и остаётся, её только переводят с помощью этой смолы из жёсткого в мягкое связывая ионы кальция. А как он плавал в воде, так и будет плавать. Налейте стакан воды из под этого умягчителя и поставьте на батарею, вода испарится, а соли на дне осядут! Бело -серенький осадочек. Суть реакции, чтобы при нагреве кальций в осадок не выпадал и не забивал теплообменники. На выходе умягчителей получаем мягкую ТЕХНИЧЕСКУЮ воду. Для питьевой воды необходимо ставить установки обратного осмоса. Т.е. сначала умягчаем, а потом очищаем. :!:
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="mig";p="54947"] с помощью этой смолы из жёсткого в мягкое связывая ионы кальция :!:[/quote]Хочу поправить.В умягчителях происходит замещение ионов кальция(Камни в почках),на ионы натрия(Инфаркты,ишемия).В стакане на батарее они и остаются,но в теплообменниках не оседают.Поэтому доочищать нада для питья.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="Slayer";p="54992"]
[quote="mig";p="54947"] с помощью этой смолы из жёсткого в мягкое связывая ионы кальция :!:[/quote]Хочу поправить.В умягчителях происходит замещение ионов кальция(Камни в почках),[/quote]
И магния Mg2+ (а вот где он дает камни - хрен знат :D )
[quote="Slayer";p="54992"]
на ионы натрия(Инфаркты,ишемия).В стакане на батарее они и остаются,но в теплообменниках не оседают.Поэтому доочищать нада для питья.
[/quote]
А остальное все правда. И вода становится щелочной и мыльной. У нас эта вода подавалась в качестве горячей (хозяин-барин - сами делаем, сами тратим, куда хотим) в душевые.
Девки все барахло на работу стирать таскали :D
А на вкус - дерьмо
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

Озон - очень сильный окислитель и ядовит, работать с ним достаточно сложно.
Озоном обрабатывают входящую воду до фильтров, далее ставят все те же промывные-засыпные системы. Далее озоно-ловушки (деструкторы озона) уголь или ультрафиолет.
Проблемы с озоном следующие - необходимо хорошо осушать воздух перед озоногенератором или сгорят пластины и производительность будет страдать, необходима хорошая вентиляция помещения, уплотнительные соединения , содержащие резину быдут рассыхаться и трескаться, озон будет разрушать металические, медные и другие трубы, соединения и т.д.
Если воду берете не из поверхностного источника лучше воспользуйтесь традиционными методами.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

[quote="Хоттабыч";p="54901"]Мне всего один раз :oops: приходилось проектировать и монтировать станцию водоочистки воды из скважины на городском пляже (остров). По жесткости она проходила нормально, а вот по железу было превышение в 300 раз. Поэтому мы делали только двухступенчатое обезжележивание, без умягчения. Сначала окисляли основную массу железа раствором перманганата калия заданной концентрации подаваемым импульсным насосом в бак на 3м.куб. (в который первоначально поступала вода из скважины). Кроме того через этот бак барбатировался насосом воздух (через распылители (как в аквариуме). Затем вода проходила через баллон с кварцевым песком для очистки от мех примесей (ржавчины), а затем через обычный обезжележивающий фильтр (баллон) с гранулами диоксида марганца. На нем осуществлялось удаление остатков железа (мы настроили на превышение после первой ступени в 5-10 раз) и кроме того он служил предохранителем в случае если по каким то причинам произойдет подача избытка перманганата калия на первой ступеньке очистки.
Потом устанавливали ультафиолет на бактерии.
Вода получилась оч. вкусная, просто прелесть - как из родника.[/quote]

Молоток !!!!!! Очистить воду с исходной концетрацией в 90 м/л по железу может не каждый и схема описанная Вами - классическая и работает железно в прямом смысле слова... Так держать, а в том что вода после умягчителя -- дистилированная ,как утверждает один из наших оппонентов. это просто смешно! Вода после умягчителя может содержать только повышенное содержание натрия, чем в исходной воде и ,естественно, быть умягченной.

Ответить