Пять котлов в один дымоход

Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Пять котлов в один дымоход

Сообщение Хоттабыч »

Ребяты, выручайте, горит!

Есть модуль из пяти котлов Протерм 120кВт. с атмосферной горелкой. По условиям задачи дымовая труба может быть только одна. По мощности я прикинул д.вн.=0,6м, высота 5м. теплоизолир. нерж. на растяжках. Должно работать, но пять штук?!!

Кто делал, подтверждал расчетом и сдавал что либо подобное поделитесь пожалуйста опытом. Чуствую что это или ваще не возможно или очень сложно. Стандартная нормативка мне извесна. Может кто знает как пропихивать колекторный дымоотвод (есть какие то методички)?

И если отвлечся от экспертизы/сдачи, а просто, по пацански, такая хрень будет работать?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Гы-гы,крышная котельная...
Пять труб отдельно - тока проект закончили.
По пацански - должно работать, но труба - не "конкретный" пацан,может кинуть на тягу. :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Пять котлов в один дымоход

Сообщение Кириллов »

[quote="Хоттабыч";p="61562"] Есть модуль из пяти котлов Протерм 120кВт. с атмосферной горелкой. По условиям задачи дымовая труба может быть только одна...[/quote]
У нас по проекту на 6 котлов три трубы.
Фотка ужастная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Кириллов 30 май 2006, 15:20, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

этого в очках я уже где то видел :? .... это с котлонадзора что ли ?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Римантас,вы тогда еще маленьким были :lol: Или вы с детства в котлонадзор играйте?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

шибера и считать, считать, считать...
Инженер человеческих душей

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Робяты, неужели все так плохо??? :cry:

Мелькни луч света в темном царстве,
Кто делал это отзовись,
Не может быть, чтоб никогда,
Никто, не делал этого ваще.
(С.Белый) :oops:

Если не ошибаюсь, что в блочных котельных установках (БКУ) Пензенского производства 4 таких котелка вяжут в одну трубу. И на крыши их (БКУ) тоже ставаят. :roll:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

так-то даже представить страшно :shock:
Инженер человеческих душей

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="olfar";p="61588"]шибера и считать, считать, считать...[/quote]
Шибера с сервоприводами?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Хоттабыч";p="61589"]Робяты, неужели все так плохо??? :cry:
[/quote]На самом деле усё просто. Надо расчётик сделать и дать минус на действительность, она зараза такая всё время с этой противной рожей технадзора припирается. Расчётик мона согласовать, защитить и прикрыться другими простыми движениями... НО(очень большое) Как потом сделать режимную наладку и карту, и чтобы всё было как доктор прописал... Мои 3-и дня бились с четырьмя ступенями, а сдеся пять котлов с пока неизвестным количеством ступенек.
Я бы сделал трубы(5) в трубе(1)...(известный шампунь отдыхает).
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Loki
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 16 май 2006, 12:49
Репутация: 0
Контактная информация:

/////

Сообщение Loki »

я както делал подобную штуку, но у меня и котлы были послабже, и работали поотдельности, или максимум 2-3 штуки (постоянно работал тока один котел), ставил шибера ручные, на выходе каждого котла, и общий коллектор (большего диаметра) с уклоном, а потом подъем по стене вверх метров на 15 чтоли (не помню)
пока работает вроде... :lol:
manet ultima coelo

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: /////

Сообщение GuTherm »

[quote="Loki";p="61659"]пока работает вроде... :lol:[/quote]Для "работает" это одно, а для здачи в органы - совсем другое.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Loki
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 16 май 2006, 12:49
Репутация: 0
Контактная информация:

.....

Сообщение Loki »

а с органами не моя проблемы была разговаривать ))))
темболее там 2 котла на дизеле, а 2 на балонном газе ))))
магу фотку показать если нада )))
(тока найти ее надо)
и пардон, там 3 котла в 1 дымоход.
manet ultima coelo

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Я почему-то думал всегда не более двух приборов в один дымоход
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Jol
В существующих зданиях - два в один можно (типа :roll:). А в первом абзаце приведенного тобой документа - по обособленным каналам. :|
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

При поквартирке можно до восьми, но не более одного на одном этаже
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Jol
Сабж Изображение
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Что-то ничего путного не нашел, на какой документ ориентироваться при проектировании дымоходов?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г.
Суть тоже самое, кусочек Jol выложил.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Тогда если по теме то три трубы получается
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить