Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.
Помогите (понять подключение газовых котлов)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Отвод конденсата в канализацию с разрешения местных эксплуататоров
канализации - уж больно там всякой гадости много, особенно у тех которые на диз.топливе. Но это опять же по DIN. У нас разрешено почти везде. Кое где надо ставить нейтрализаторы, для удаления гадости.
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось hausmeister 30 май 2006, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
-
Илья
- Профи

- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
[quote="hausmeister";p="61711"]
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.[/quote]
Ой как обидно... грустно и обидно. Что же мы такие недоделанные...
Простейший подсчет показывает, что гораздо выгоднее вложить денежку в энергосбережение и энергоэффективность оборудования своего жилья, чем класть деньги в банк или банку.
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.[/quote]
Ой как обидно... грустно и обидно. Что же мы такие недоделанные...
Простейший подсчет показывает, что гораздо выгоднее вложить денежку в энергосбережение и энергоэффективность оборудования своего жилья, чем класть деньги в банк или банку.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
[quote="Илья";p="61725"]
[quote="hausmeister";p="61711"]
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.[/quote]
Ой как обидно... грустно и обидно. Что же мы такие недоделанные...
Простейший подсчет показывает, что гораздо выгоднее вложить денежку в энергосбережение и энергоэффективность оборудования своего жилья, чем класть деньги в банк или банку.
[/quote]
Ну, в той же статье
[quote="Styx";p="61669"]
Правда течет... У них даже специальный сифон есть для отвода конденсата.
Вообще вот здесь почитайте...
[/quote]
написано:" Описание принципа работы конденсатного котла дает четкое представление о частичной невозможности максимально эффективно использовать его в российских условиях. Как уже было отмечено выше, наибольшая эффективность, а соответственно повышенный КПД, достигается при работе котла в низкотемпературной системе отопления. Когда речь идет о странах с достаточно мягкими климатическими условиями, где для отопления помещений достаточно применения низкотемпературных отопительных контуров, использование такой техники действительно целесообразно. Но даже в средней полосе России, при температуре окружающей среды зимой –20°C, эксплуатация отопительного котла в низкотемпературном режиме для отопления отдельного здания не принята — воздух в помещении может просто не прогреться. "
Хотя коллега Taube отапливается только тёплыми полами и до сих пор не замёрз. Значит есть возможность снизить tподачи.
[quote="hausmeister";p="61711"]
Вооще-то, конденсаторники здесь, практически - стандарт. В среднем из десяти котлов - девять конднсаторных.[/quote]
Ой как обидно... грустно и обидно. Что же мы такие недоделанные...
Простейший подсчет показывает, что гораздо выгоднее вложить денежку в энергосбережение и энергоэффективность оборудования своего жилья, чем класть деньги в банк или банку.
[/quote]
Ну, в той же статье
[quote="Styx";p="61669"]
Правда течет... У них даже специальный сифон есть для отвода конденсата.
Вообще вот здесь почитайте...
[/quote]
написано:" Описание принципа работы конденсатного котла дает четкое представление о частичной невозможности максимально эффективно использовать его в российских условиях. Как уже было отмечено выше, наибольшая эффективность, а соответственно повышенный КПД, достигается при работе котла в низкотемпературной системе отопления. Когда речь идет о странах с достаточно мягкими климатическими условиями, где для отопления помещений достаточно применения низкотемпературных отопительных контуров, использование такой техники действительно целесообразно. Но даже в средней полосе России, при температуре окружающей среды зимой –20°C, эксплуатация отопительного котла в низкотемпературном режиме для отопления отдельного здания не принята — воздух в помещении может просто не прогреться. "
Хотя коллега Taube отапливается только тёплыми полами и до сих пор не замёрз. Значит есть возможность снизить tподачи.
-
Илья
- Профи

- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
Домашнему мастеру.
Ежели к-т избытка воздуха 1,15 (котельщики, не кидайтесь помидорами, если ошибся с оптимальной цифрой, по памяти ведь...), то температура отходящих газов будет довольно высокой, плюс утилизация теплоты за счет подогрева поступающего воздуха на горение. Короче, как на промышленных установках.
Ежели к-т избытка воздуха 1,15 (котельщики, не кидайтесь помидорами, если ошибся с оптимальной цифрой, по памяти ведь...), то температура отходящих газов будет довольно высокой, плюс утилизация теплоты за счет подогрева поступающего воздуха на горение. Короче, как на промышленных установках.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Появились новые вопросы по теме...
И так имеем настенный конденсатный газовый котёл от Виссмана Витаденс 300 (44 кВт), который работает с приоритетом на ГВС. В моей ситуации сама котельная стоит далеко от дома (в хоз здание , около 20 метров) чтобы не ждать пока горячая вода подойдёт к точкам разбора в доме (а это ещё плюс до 3 этажа), необходима циркуляция.
Вот как её мне правильно организовать, необходим ли в этом случае акумулятор тепла, или же можно сделать по простому из контура ГВС котла.
Если из котла то - может возникнуть такая проблема , что котёл только на ГВС и будет работать, поскольку растояние труб большое и от значительных теплопотерь через трубы неизбечь.
Рассейте мои сомнения и предложите пожалуйста свои варианты - как бы вы сделали в похожой ситуации ГВС
И так имеем настенный конденсатный газовый котёл от Виссмана Витаденс 300 (44 кВт), который работает с приоритетом на ГВС. В моей ситуации сама котельная стоит далеко от дома (в хоз здание , около 20 метров) чтобы не ждать пока горячая вода подойдёт к точкам разбора в доме (а это ещё плюс до 3 этажа), необходима циркуляция.
Вот как её мне правильно организовать, необходим ли в этом случае акумулятор тепла, или же можно сделать по простому из контура ГВС котла.
Если из котла то - может возникнуть такая проблема , что котёл только на ГВС и будет работать, поскольку растояние труб большое и от значительных теплопотерь через трубы неизбечь.
Рассейте мои сомнения и предложите пожалуйста свои варианты - как бы вы сделали в похожой ситуации ГВС
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
[quote="Максим Ш.";p="62756"]Я простой пользователь, так что это не совет, а информация.
Знакомые на двухконтурном 50квт вынуждены были поствить электрич. бойлер на 100 л. после котла, т.к. качество горячей воды не устраивало.
Через бойлер и циркуляционный насос без проблем можно поставить.[/quote]
Сам то понял, чего написал?
Знакомые на двухконтурном 50квт вынуждены были поствить электрич. бойлер на 100 л. после котла, т.к. качество горячей воды не устраивало.
Через бойлер и циркуляционный насос без проблем можно поставить.[/quote]
Сам то понял, чего написал?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
То Rimantas
Т.аккумулятор ставите в котельной,два насоса ,один на рециркуляцию кот.-дом,второй для загрузки(подогрева)тепл.акк..Меанический термостат с dТ=4-6градусов в т/а или в подачу ГВС на дом.Емкость теплоаккумулятора можно посчитать как:
Q*t/dT*4200
Q-теплопотери в линии циркуляции и т.акк.;Вт.
t-время через которое включится насос загрузки(решаете сами);с.
Т.аккумулятор ставите в котельной,два насоса ,один на рециркуляцию кот.-дом,второй для загрузки(подогрева)тепл.акк..Меанический термостат с dТ=4-6градусов в т/а или в подачу ГВС на дом.Емкость теплоаккумулятора можно посчитать как:
Q*t/dT*4200
Q-теплопотери в линии циркуляции и т.акк.;Вт.
t-время через которое включится насос загрузки(решаете сами);с.
На счет котла о котором говорит Римантас, незнаю, но есть проточники с возможностью подключения циркуляционного контура. Протерм КТV например.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Vitodens300 проточник встречал только до 26кв. 44кв подключается к накопительному бойлеру. Rimantas, посмотри точно сколько у тебя контуров. Если не проточник, то бойлер с насосами я бы поставил в самом доме. Две трубы тащить, утеплять и обслуживать легче чем четыре. Вместе с трубами отопления проложить кабеля от насосов к автоматике котла.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Трубы то протянуты и изолированные уже - дело том что клиент имеет уже два котлаДве трубы тащить, утеплять и обслуживать легче чем четыре. Вместе с трубами отопления проложить кабеля от насосов к автоматике котла.
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
[quote="hausmeister";p="62777"]Vitodens300 проточник встречал только до 26кв. 44кв подключается к накопительному бойлеру. Rimantas, посмотри точно сколько у тебя контуров. [/quote]
Rimantas - на 44 кВт, это только котел, в нем нет контура ГВС. А следовательно необходимо внешнее устройство для этого. При наличии такого устройства (хоть накопительного, хоть проточного) будет циркуляция ГВС или нет, котлу по-барабану, он только готовит теплоноситель для системы косвенного нагрева санитарной воды.
Rimantas - на 44 кВт, это только котел, в нем нет контура ГВС. А следовательно необходимо внешнее устройство для этого. При наличии такого устройства (хоть накопительного, хоть проточного) будет циркуляция ГВС или нет, котлу по-барабану, он только готовит теплоноситель для системы косвенного нагрева санитарной воды.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
В принципе самого котла я то и не видел ещё, .. по словам поставщиков (да просто продовцовRimantas - на 44 кВт, это только котел, в нем нет контура ГВС
Так мож они укомплетовать может - там место для проточника есть или...как?
Или мож я сам название перепутал - точно помню конденсатный, настенный ... газовый , с термоблоком на 11 - 44,6 кВт ... по энциклопедии другово виссмана и ненашёл - только Vitodens 300
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Vitodens 300 выпускается в нескольких модификациях по мощности, но только модель 26 кВт имеет встроенную систему ГВС. Все остальные просто котлы с тремя трубами: подача, обратка и газ. http://www.viessmann.ru/passports/vitod ... 6-66kw.pdf
А свыше 35 kW они вообще идут без насосов. Бойлер можно подключить, но для этого отдельно приобретается модуль расширения и внешний циркуляционный насос греющего контура бойлера. Тогда при приоритете ГВС, насос отопления будет выключаться, пока бойлер не нагреется. Длина кабеля датчика температуры бойлера = 3.75 м, так что бойлер далеко не поставить.
Да ещё. Труб там пять.
Да ещё. Труб там пять.