надо ли армировать стяжку для теплого пола(+)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

В первом случае армировать не нужно. Во втором - надо: т.к.балки деревянные, то они могут"гулять" и поэтому бетон может потрескался. Армирование укладывать на слой гидроизоляции. Поэтому можно не класть крепежные ленты, а вязать трубу к сетке. Проволока в сетке - 5 - 6 мм. Минимальная толщина стяжки (с трубой Вирсбо 20 мм)- 55-65 мм. С "обычной сухой смесью"надо быть осторожным, т.к.отделочные смеси имеют небольшую прочность, и поэтому надо использовать смесь именно для пола.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Можно.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="allre";p="64130"]Кстати, в местах прохода термошвов сетка не укладывается, а труба ТП одевается в гофру.[/quote]

Вот это дельно! Не знал!
+1 добавил бы
Один раз живём...

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Тут надо еще описать, как надо нарезать эти швы. При площади 15 кв.м никаких швов в полу не будет (если нет каких-то выкрутасов по плану).

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Ну это, наверное, заморочки конструкторов и архитекторов?
Один раз живём...

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Не понял. Я думал ты про термошвы на длинных зданиях :eek: ...
Мона поподробнее с рисуночками?
Один раз живём...

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Если можно, ответьте на пару вопросов. Делаю первый в своей жизни ТП, гидравлику сам посчитал, трубы размотал, а стяжку доверил строителям. Просто некоторые сомнения одолевают - правильно ли они ее заливают... Они сначала залили первый слой, который закрыл трубы, потом по этому слою выставили по уровню маячковые профиля и заливают второй слой. Я так понимаю, что нежелательно заливать слоями, но они говорят, что маячковые прифиля выставлять можно только на жестком основании (не на полистироле) Кто как заливает стяжку за 1 раз? как сделать ее идеально ровной? Второй вопрос - на последнем фото вроде виден паркет-ламинат, какую подложку применили? Обычная подложка (пенополиэтилен) даже 2мм по расчетам сильно ухудшает параметры ТП, можно ли положить ламинат вообще без подложки?