Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Оцените схему котельной

Сообщение 102132 »

Уважаемые специалисты.
Пожалуйста оцение схему котельной
1 контур отопления, 1 контур теплых полов, 1 запасной контур под калорифер приточки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

Вопрос. Как горячая вода будет попадать в стрелку?

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Я так думаю, автор схемы предполагает наличие основного насоса в котле? Тогда работать должно...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

DP
Это не стрелка, а котловой коллектор WATTS, и соответственно, горячая вода ГВС идет напрямик (в коллектор Watts не попадает) в кран.

Sashok
В схеме использован котловой коллектор WATTS (это ге гидрострелка) и соответственно в котле нет основного насоса...

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="102132";p="64466"]DP
Это не стрелка, а котловой коллектор WATTS, и соответственно, горячая вода ГВС идет напрямик (в коллектор Watts не попадает) в кран.

Sashok
В схеме использован котловой коллектор WATTS (это ге гидрострелка) и соответственно в котле нет основного насоса...[/quote]

Ничего не понял. Если насоса нет, как подача(не ГВС!) попадает в в контура потребителей.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Полностью согласен со Старым.
И если это все-таки схема, а не идея, то запорной арматуры должно быть побольше - надо отделить и каждый контур, и котел (после ГБ!), и линию подпитки и т.д. А когда установите кран на экспанзомат ручку снимите и спрячьте (от шаловливых ручек).
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

Lex
1. Про запорную арматуру (что надо обеспечить отсечку всех обслуживаемых устройств) я понял.
2. Все контура в моей схеме отсекаются - в насосных группах стоят запорные вентили.
3. ГБ - это группа безопасности?
4. В какое место надо подключать линию подпитки?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

3. Да
4. На вход циркуляционных насосов (примерно как на рис.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

[quote="Старый";p="64467"]Э
...5. При наличии нескольких контуров вероятна ситуация, когда в работе будет только самая малая нагрузка (например, только теплые полы), это приведет к резкому ограничению протекающего объёма теплоносителя через котел, что приводит к печальным последствиям (например к локальному перегреву конвективных поверхностей котла). Выход:
- применение гидрораспределителя (стрелки) или
- монтаж системы отопления без термостатических головок на приборах отопления или
- невозможность автономной работы самой малой нагрузки.[/quote]
Да такая ситуация актуальна, если вы используете котел с простецкой автоматикой. Если же используется котел приличного производителя с микропроцессорной автоматикой уровня Viessmann, DeDietrich, Buderus (извиняюсь если кого забыл) , то и такая схема будет нормальной. Тем более у них в котловых блоках движение теплоносителя изначально организовано таким образом, чтобы исключить высокую температурную неравномерность.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Но тот же Де Дирих рекомендует ставить на котел стрелку. И недавно здесь звучала информация, что Будерус начал поставлять специально для России удешевленый (и поэтому упрощенный) вариант котлов. Без вот этих вот наворотов в чугунине, исключающих неравномерность.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

[quote="asl";p="64493"]Если же используется котел приличного производителя с микропроцессорной автоматикой уровня Viessmann, DeDietrich, Buderus (извиняюсь если кого забыл) , то и такая схема будет нормальной.[/quote]

Изображение

Вот так Изображение
А я то думал, что вопрос о протоке через котел давно не дискутабельный... Вне зависимости от "навороченности" итд итп.

Поддерживаю LEXa.
Да, извиняюсь, забыл о сабже. Схему менять как сказал Старый и компания

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

Хорошая автоматика - ХОРОШО! но наверно дорого...
Я планирую котел Ferolli Pegasus N2 68 (по рекомендации облгаза и для более беспроблемного подключения газа)
Какую недорогую автоматику поставить: Кромшредер Е8, проектировщик-монтажник предлагает ENV или что-то другое?

Добавлено спустя 3 часа 37 минут 7 секунд:

Прошу прщения, перепутал, регулятор не ENV а EBV (говорят германия)...

Аватара пользователя
ReBit
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 июн 2006, 09:51
Репутация: 0
Откуда: Saint-Petersburg
Контактная информация:

Сообщение ReBit »

Какая мощность котла?
Какая тепловая мощность т.полов?
Скорее всего гидравлическая стрелка потребуется или на крайняк рециркуляционный котловой насос (для подмеса в обратку) тогда и подпитку можно будет в обратку воткнуть.
Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Блииин,это ж простой как банка котел, работающий себе спокойно без всякой автоматики - своей хватает. Регулировать систему нада по погодным условиям? или по постоянной темп-ре подачи/обратки? или что по чем регулировать? Касательно схемы - воплотить все советы по поводу арматуры и все будет нормально,только следует учесть,что в коллекторах такого рода есть перепускной вентиль, который (если не требуется другого) должен быть закрыт, и что стенки между камерами подачи и обратки тонкие,что способствует интенсивному теплообмену между подающим и обратным теплоносителем. С одной стороны это хорошо - температура обратки не упадет ниже критической отметки, с другой стороны плохо - температура подачи будет немного меньше расчетной. Далее - где-то я писал о котле, который сезон отработал с открытой подпиткой,врезанной в обратку перед котлом (ну метра за 3 до входа в котел). Так вот - это был Pegasus F2 68 2S, который мы здесь и обсуждаем. Лично я применял такие схемы, только котел был предыдущего типоразмера и коллектор другого производителя.
А вот собственно говоря и он.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

ReBit
Котел Ferolli Pegasus F2 68 2S, Бойлер Mora NTRR 250
Теплые полы примерно 65 кв метров
Отапливаемая площадь прмерно 400 м2 (с подвалом)
Дом - пеноблок марки 800 40см + пенопласт 4см + щелевой кирпич 12см + штукатурка с двух сторон, двухкамерные стеклопакты, крыша Rokwool 20см.

Stix
1. По поводу автоматики, незнаю, имеет-ли смысл ставить погодозависимую или только по температуре обратки. Ну и с теплым полом без управления, будет открываться и закрываться трехходовой венить сервоприводом по колманде термометра обратной воды контура теплых полов и плавного регулирования подмешивания не будет?
2. Перепускного вентиля в коллектре нет, так что вопрос надо делать перепус между прямой и обратной линией и если надо то в каком месте? Вентилем можно управлять вручную - т.е. приоткрывать летом, когда работает только теплый пол и ГВС и закрывать зимой?
... и еще в схеме приоритет ГВС реализован за счет одновременного отключения насоса отопительного контура и включения насоса контура ГВС, это нормально?

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

и фото коллектора...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

102132
Styx...
Да ладно...По теплым полам - обычный регулятор прямого действия (трехходовой и привод с датчиком/сильфоном или термостатический смеситель,можно для ГВС) - просто и надежно.Но только и он устанавливается до насоса. По ГВС - а приоритет только так и реализуется. Перепуск на мой взгляд не нужен, не те объемы,мощности и задачи.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.