Монтаж водопровода для слабого напора воды
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
[quote="Styx";p="65241"]А я думаю,что накидная гайка с разрезным кольцом имеет резьбу,отличную от резьбы на колонке.Проверьте сначала.[/quote]
Если подразумевается обычный цанговый фитинг, то резбы одинаковые - проверял. Может "накидная гайка" какой-то самостоятельный девайс?
Расстояние от ввода хвс на колонке (конец резьбы) до стены 100мм, если придется - проштроблю стену. Вот только бы понять в процессе монтажа - надо или нет... 20-ой трубой ручками 5*20 = 100мм допускается, но как оно при этом в фитинге будет себя чувствовать... логика подсказывает, что должен быть какой-то минимальный прямой участок трубы при заделке в фи...
Если подразумевается обычный цанговый фитинг, то резбы одинаковые - проверял. Может "накидная гайка" какой-то самостоятельный девайс?
Расстояние от ввода хвс на колонке (конец резьбы) до стены 100мм, если придется - проштроблю стену. Вот только бы понять в процессе монтажа - надо или нет... 20-ой трубой ручками 5*20 = 100мм допускается, но как оно при этом в фитинге будет себя чувствовать... логика подсказывает, что должен быть какой-то минимальный прямой участок трубы при заделке в фи...
колонка работает
на счет давления - посмотрим ...я же только часть поменял
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
десять раз пожалел (8 раз трубу резал), что не купил ножницы\нож специальные...
отрезать перпендикулярно трубе (точно) не удалось ни разу... да и калибратор (который и фаску снимает) после пиления ножиком не очень-то помогал...
на счет давления - посмотрим ...я же только часть поменял
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
десять раз пожалел (8 раз трубу резал), что не купил ножницы\нож специальные...
отрезать перпендикулярно трубе (точно) не удалось ни разу... да и калибратор (который и фаску снимает) после пиления ножиком не очень-то помогал...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
поменял уже все - от ввода в дом до крана на кухне...
по ощущениям воды теперь льется в 1,5-2 раза больше - надо будеть померить в попугаях
показалось, что паклей надежней чем фумом уплотнять - пришлось переделывать... при ~ одинаковых усилиях закручивания на фуме ("усиленный монтажный") подкапывало, а на пакле - нет...
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
как оно было и как стало - фото
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
кхе-кхе
по ощущениям воды теперь льется в 1,5-2 раза больше - надо будеть померить в попугаях
показалось, что паклей надежней чем фумом уплотнять - пришлось переделывать... при ~ одинаковых усилиях закручивания на фуме ("усиленный монтажный") подкапывало, а на пакле - нет...
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
как оно было и как стало - фото
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
кхе-кхе
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
кто бы мне сразу сказал, что фотки больше 25кб не отображаються...
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
[quote="Styx";p="66147"]Подвалнов2
А может два уголка лучше были бы?[/quote]
ну, может быть... но это 2 уголка Т.Е. каких-то денег они стоят, 2*2=4 соединения => уменьшается надежность, ну и сопротивление гидравлическое
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
[quote="Styx";p="66147"]Подвалнов2
А может два уголка лучше были бы?[/quote]
ну, может быть... но это 2 уголка Т.Е. каких-то денег они стоят, 2*2=4 соединения => уменьшается надежность, ну и сопротивление гидравлическое
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
может кто расскажет как сделать гидроизоляцию для моего подвальчика (могу выложить видеоролик )
сыровато там
кусок трубы, что заходит в подвал с улицы был чем-то смазан и замотан скотчем
итого:
1. защита от коррозии трубы
2. гидроизоляция (вентиляцию делать как-то некуда...) подвала (подвал представляет собой колодец ~1 куб выложенный кирпичем, пол земляной, сверху деревянный пол с люком)
сыровато там
кусок трубы, что заходит в подвал с улицы был чем-то смазан и замотан скотчем
итого:
1. защита от коррозии трубы
2. гидроизоляция (вентиляцию делать как-то некуда...) подвала (подвал представляет собой колодец ~1 куб выложенный кирпичем, пол земляной, сверху деревянный пол с люком)