Горячее водоснабжение

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Причин может быть несколько:
1. Изменение протока воды через водонагреватель (обычно из-за вкл/выкл насоса, открытия второго крана и прочее - т.е. проблема гидравлического характера) - поставьте на свою систему расширительный бак.
2. Неправильный подбор мощности водонагревателя по отношению к расходу гор.воды. - меняйте водонагреватель.
3. Неправильная первоначальная настройка прибора (поверьте это должны делать обученные спецы) - вызовите специалиста сервис-службы.

Ну и самые неприятные моменты - засорение теплообменника (если раньше работала хорошо, а сейчас плохо). - вызывайте сервис.

В двух словах о колонке - модель оборудована горелкой с модуляцией мощности (от 11 до 24 кВт). Именно поэтому при отсутствии должной настройки, либо при кратковременных перепадах давления воды Вы можете получить подобный эффект.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Первый вариант - скорее всего.
Надо проверить настройку реле давления и состояние гидроаккомулятора.

Ответить