Система противопожарного водопровода совмещена с системой хоз-питьевого. Прокладка намечается вышеупомянутой трубой с переходом на полипропилен.
Вопрос такой:
1 Можно ли использовать данную трубу для воды питьевого качества
2 Есть ли запрет на использование оцинкованной трубы для нужд пожаротушения
Если кто сталкивался отстучите плз
Цельнотянутая труба ГОСТ 8732-78
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Цельнотянутая труба ГОСТ 8732-78
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
Прокладка в здании.
Почему эта, - директор ляпнул заказчику, и понеслась (мы ее обычно на пож стояки используем).
Весь вопрос в том, что с одной стороны- пожарные, с другой СЭС, ну да, еще есть третья сторона - заказчик.
А где -нибудь прописано для чего может применяться цельнотянутая - в частности для воды питьевого качества (в ГОСТе нет)?
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
[quote="and";p="66310"]На оцинковку запрета нет...[/quote]
а жаль
Почему эта, - директор ляпнул заказчику, и понеслась (мы ее обычно на пож стояки используем).
Весь вопрос в том, что с одной стороны- пожарные, с другой СЭС, ну да, еще есть третья сторона - заказчик.
А где -нибудь прописано для чего может применяться цельнотянутая - в частности для воды питьевого качества (в ГОСТе нет)?
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
[quote="and";p="66310"]На оцинковку запрета нет...[/quote]
а жаль
Последний раз редактировалось subota 27 июл 2006, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
Проблема: По СНиП - оцинковка до 150 мм или пласт, или другой мат-л при разрешении СЭС.
Примечание 2 - Черная - при разрешении Госстроя СССР (читай госстр Украины).
Основная проблема случится при сдаче объекта
Примечание 2 - Черная - при разрешении Госстроя СССР (читай госстр Украины).
Основная проблема случится при сдаче объекта
Последний раз редактировалось subota 27 июл 2006, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
Пару раз ходили к пожарному инспектору для замены оцинкованой трубы на черную, т.к. в проекте указывалась именно оцинковка на пож. системе.В пож.системе можно использовать хоть чёрную, хоть оцинкованую,там вода обычно стоячая.Но у вас система совмещена.Поетому...[quote="and";p="66315"]
Подключать черную трубу к питьевому водопроводу Вам хоть в России, хоть в Украине официально не разрешат.
[/quote]
Плюс если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
Подключать черную трубу к питьевому водопроводу Вам хоть в России, хоть в Украине официально не разрешат.
[/quote]
Плюс если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
[quote="Tourist";p="66359"]то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.[/quote]
К сожалению автоматической системы не будет - отсекающие краны на подводках к санузлам максимум. Задвижка на байпасе на вводе не требуется - скважины. Заказчик нагибает как может по стоимости и не только по ВК.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[quote="and";p="66365"]если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
А потом это в СЭС согласовать. [/quote]
Да они не просто объединены, а стояки пожаротушения являются одновременно и стояками водоснабжения
К сожалению автоматической системы не будет - отсекающие краны на подводках к санузлам максимум. Задвижка на байпасе на вводе не требуется - скважины. Заказчик нагибает как может по стоимости и не только по ВК.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[quote="and";p="66365"]если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
А потом это в СЭС согласовать. [/quote]
Да они не просто объединены, а стояки пожаротушения являются одновременно и стояками водоснабжения
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
[quote="and";p="66370"]Может это заказчика вразумит[/quote]
цитата 1 Не с нашим счастьем, мама
цитата 2 Скупой платит дважды (в данном случае скупой можно заменить на тупой)
Для примера скажу На объект по инициативе заказчика первыми зашли отделочники, за ними электрики, сделали объем и ушли.
Потом появились дизайнеры, сантехники и т. д., и теперь часть 1 надо переделывать
цитата 1 Не с нашим счастьем, мама
цитата 2 Скупой платит дважды (в данном случае скупой можно заменить на тупой)
Для примера скажу На объект по инициативе заказчика первыми зашли отделочники, за ними электрики, сделали объем и ушли.
Потом появились дизайнеры, сантехники и т. д., и теперь часть 1 надо переделывать
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.