Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А чего ж низзя :roll: Думаю,можно....
А пож.дилетанат - это пожилой дилетант или как?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Зря так думаешь - там максимально допустимое давление 1,5 бар. Предохранительных клапанов на такое давление нет и не будет никогда!
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А Дмитрий Селезнев веско добавил - про открытый бак.

[quote="Прохожий";p="66739"]давление 1,5 бар. Предохранительных клапанов на такое давление нет и не будет никогда![/quote]

Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Совершенно верно, что клапан бывает на 1,5. Но и так же верно что в документации на котел написано, что работает он в открытых системах отопления. Видел сам лично не один котел АОГВ и КСТ и подобные разорваные... и самое смешное с клапанами на 1,5....
Так что клапаны нужно ставить действительно примерно на 0,7 кг, только при таком давлении по теории нет смысла от закрытой системы. Так что не заморачивайтесь.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Не знал, извини :oops: . Интересно, какая у них погрешность срабатывания и гистерезис?
Вот выдержка из инструкции АОГВ:
Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 °С) должно быть не более 1, 5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный кла–пан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1, 8 ± 0 1 кгс/см2.
Странно, но в таблице у них максимальное давление указано 120 кПа. Взато с сайта http://gaskotel.ru/
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

[quote="Прохожий";p="66768"]
Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Не знал, извини :oops: . Интересно, какая у них погрешность срабатывания и гистерезис?
Вот выдержка из инструкции АОГВ:
Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 °С) должно быть не более 1, 5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный кла–пан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1, 8 ± 0 1 кгс/см2.
Странно, но в таблице у них максимальное давление указано 120 кПа. Взато с сайта http://gaskotel.ru/
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.[/quote]

Ну просто нет слов. Чудеса да и только.

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Делали такие системы. На АОГВ различных производителей дают несколько отличающиеся технические характеристики по давлению в системе. С клапаном 1.5 кг в 17 местах всё работает нормально. Клапана 1.5 - существуют (+,- 0.1 кг). Встречали АОГВ, не помню какого производителя, где пришлось ставить кпредохранители на 1 кг.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...
Один раз живём...

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

[quote="Трубопряч";p="66788"]Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...[/quote]

А я не раз демонтировал подобные системы и ставил туда импортные настенники и напольники. Видел разорваные котлы не раз. И на вопрос, почему же вы не пригласите тех, кто это сделал. Слышал почти одно и то же. Типа: да пошли они....
Вообще то конечно работать то если правильно сделать будет, но боюсь, что ребят с правильными руками найти будет очень сложно.
А начальник УВД мог бы и нормальную систему оплатить, если бы ему про неё грамотно рассказали. Есть опыт и такого плана.