Как правильно подсчитать мощность оборудования?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

100 Ватт на квадрат. Укрупненнее некуда!!!
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Есть методики расчёта по укрупнённым показателям. Есть формула в справочнике проектировщика, например. Более простую формулу можно посмотреть в справочном пособии "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", выпущенного МОВЕНом в своё время. Наверняка есть и другие источники. Чуть позже дам ссылки на данную литературу.
вот, например, справочник проектировщика:
http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_sp1.djvu
стр.41

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

400-500 кВт. Примерно.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

У меня получилось 400520 Вт при наружной -28С и +18С -нагрев. Если нужно будет уменьшить, то можно рассмотреть варианты теплоутилизации.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Это в Москве. А вдруг Нерюнги?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Саратов - хороший город. Если особо не умничать, то 0,336*Q*dT
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Ну это я для примера. Согласен с постом выше. А так L*c*p*(tв.-tн.)*0,278
L-м3/ч; с-кДж/кг*С;p-кг/м3; t- C; 0,278=1/3,6- переводной коэффициент из кДж в Вт.
С энтальпиями тоже можно конечно. Но чаще считают через разность температур.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Делать вам похоже нечего парни :)
Теперь расчитайте мощность с рекурператором роторным и пластинчатым :)
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Теплоноситель и холодоноситель откуда берем?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Хотите чиллер? :shock: :shock:
Могу посоветовать абсорбционный :D

Получается нерационально, подобрать чиллер на 387 квт по теплу, летом его недоиспользовать, и эл.мощщу тянуть при этом порядка 150 кВт.

Разумнее мне кажется все-таки котел на тепло и чиллер на холод.Чиллер получается на 150 кВт и электрики кушает примерно 60 кВт + 10 кВт на насосы котельной и пр. - итого в 70 кВт уложитесь.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Угу,тогда надо будет платить теплосетям за потребление 387 кВт по теплу.Прикиньте эксплуатационные расходы (все учтите), а потом капитальные затраты на строительство котельной и эксплуатационные расходы уже на ее обслуживание. Примерно лет так на 10.

Соотношение будет примерно таким (электроэнергию в расчет не беру, она расходуется при любом варианте.)

Теплосетям за 10 лет - 15 млн.руб.
Строительство котельной (все включено) - 4-5 млн.руб.
Эксплуатация котельной (10лет) - 1 - 3 млн.руб

Скорее всего меня надо поправить, но мне кажется разброс именно такой.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Приточки обычные (с водяными калориферами, и можно рекуператорами,почему бы и нет) + котельная (к которой можно подключить и отопление здания,отрезавшись от теплосетей нафик), а кондиционирование - VRV или VRF системы.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Не хватит, имхо, одного устройства для подогрева и охлаждения. Нагрузку навскидку не скажу, после проекта видно будет, но немного (гораздо меньше,чем 70 кВт)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Есть подозрение, что 85 квт холода в конференц зал с вентиляцией на 520 человек не хватит. Если укрупненно считать.
Рекурператор приладить все же надо.
Люди будут выделять 70 кВт
Вентиляция около 20-30 тыс. кубов.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Renegade";p="69028"]Люди будут выделять 70 кВт
[/quote]

:shock: Чем они там заниматься будут, в конференц-зале? :oops: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Про кубы согласен.То,что всем известно - если расход брать рекомендуемый для общественных зданий, без ограничений пребывания,то 60 кубов на чела. 60*520=31200 кубов. Если не более 2 часов пресс-конференция, то 20*520 = 10400 кубов. А вот с холодильной мощщей че-то не так. Я б тоже 100Ватт на чела взял + пару кВт на оборудование + пару кВт на освещение (может быть).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Ответить