Использование циркуляционного насоса в открытой системе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Кстати почимуже "нет" на вопроц о "можа хватит проста запорнорегулирующих" так категорично? Может быть и хватит. Надо или считать а лучше пробывать, токо ЗРА подбирать рассчитанную на естественку.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

задержка поставки! имеет ввиду, что если расширительный бак стоит сразу после насоса, а система зажата, то может происходить выливание теплоносителя.
вывод: бак надо ставить ДО насоса :D :D :D

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А это разве не аксиома?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

не аксиома
аксиома то, что СО с принудительной циркуляцией должна быть закрытого типа, под давлением и с баком мембранного типа.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

ага. выплюнет. а откуда он воду то вазьмёт? вада чтука несжимаемая...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Все зафлудили ветку, а так все хорошо начиналось :ponder:
Надо или считать а лучше пробывать
Ну ну, попробуте. Когда надоест все равно насос придется ставить.
токо ЗРА подбирать рассчитанную на естественку.
Это где, в паспорте у них так написано? Тада ссылку в студию.
задержка поставки! имеет ввиду, что если расширительный бак стоит сразу после насоса, а система зажата, то может происходить выливание теплоносителя.
Походу он уже ничего не имеет в виду.
А это разве не аксиома?
Браво, Styx :hello: :hello: :hello:
Только как правило сантехнеги которые легко переделывают системы из естественных в принудительные в учебники не заглядывали.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

ага. выплюнет. а откуда он воду то вазьмёт? вада чтука несжимаемая..
подразумевается, что где-нибудь возьмёт :D
паааапрашу на мелочи не отвлекаться! :D
сказано выльется, значит выльется! :D

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

ссылу ни дам. трафика жаль. сами найдёти. вот например "серия HRV, с ручным приводом. блаблабла и естественной циркуляцией". для HA тож самое.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

мдяя))

по получилось короткой темы))

всё равно зафлудили

кабинетные теоретики могут говорить что угодно, только во время пуска системы вода попрёть из бака)))

и бак крестьяне обычно врезают на выходе из котла.

а если это система с верхней разводкой, то 100% на выходе из котла)

а насос стоит до котла)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="задержка поставки!";p="70907"]а насос стоит до котла)[/quote]

C какогоИзображение?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

а насос всегда стоит до котла)

рекомендовано это

во первых температура жидкости

во вторых сопротивление

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="задержка поставки!";p="70912"]а насос всегда стоит до котла)
[/quote]

видимо я очень много неправильно насосов поставил- на подачу :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to задержка поставки!

Насос можно ставить вообще где хочешь, только при этом думать надо лучше
Бак тоже можно плюхнуть, где угодно, но и тут мозгом приложиться не помешает

Вода из бака точно не польется если их конечно не наставят в системе и до насоса и после насоса, тут и думать нечего, ну не может жидкость системе отопления разорваться не хватит на это мощей у насоса (насосы мощностью эквивалентной ядреному взрыву не всчет)

Учила Вас кафедра учила, а Вы как на Вилу Рус стали работать так все и забыли

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Jol";p="70914"]видимо я очень много неправильно насосов поставил- на подачу :lol:[/quote]У меня ещё хуже - я ни одного правильно не поставил.

[quote="ТТГВ";p="72327"]Учила Вас кафедра учила...[/quote]Это ещё вопрос кто кого учил(ЛИСИ, теперь СПбГАСУ).
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

учила кафедра, учила жисть и научила!!

не жалуюсь

видел массу нанайцев, которые ставят насосы где хотят, в том числе после котла!

видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика

ТТГВ, а ты кто? Шумилин что ли?

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

Дату рождения в личке посмотри может в голове то проясниться
а про установку говорю по русски с умом надо ставить а не как в голову прийдет это вещи все таки разные

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел массу нанайцев, которые ставят насосы где хотят, в том числе после котла![/quote]Ну я... Токма я не нанаец, а.. ну не маленький - из постов всё поймёшь.
[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика[/quote]Если котловой термостат и STB это автоматика... тогда я нанаец!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

Иван, ты чо тут делаешь?

Иди работай!!

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

а перед насосом фильтр :lol: :lol: :lol:

и всё это на крыше :roll:

бу га га))))

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

Так в чем же разница при установке насоса до и после котла? Кто-нибудь может высказать свое мнение с аргументами или просто голословно орать - так нет, вот так и пр.

Мое мнение
Установка котла в нижней части системы, расширительный бак до насоса

Установка насоса до котла
1. Меньший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более щадящих температурных условиях.
3. Работа котла под большим давлением (Pстатическое + Рнасоса)

Установка насоса после котла
1. Больший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более жестких температурных условиях.
3. Работа котла под меньшим давлением (Pстатическое - Рнасоса)

Так что судите сами, что и куда ставить.

Ответить