Расширительный бак ГВС для крышной котельной

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

В более высоких зданиях вообще проблема с установкой крышной котельной. А так ресивер на подкачке и маленькие РБ возле водоподогревателей.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я вообще не уверен, что бак там нужен. Расширение воды будет там только при первоначальном заполнении, в дальнейшем перепад температур будет минимальным. В многоквартирном здании постоянно происходит разбор воды. Короче, мы на крышных котельных не ставим.
Встречный вопрос - предохранительный клапан на ГВС у Вас на какое давление и какой марки?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А давление воды - на вводе куда? Куда бы то ни было,очень уж оно маленькое...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Styx";p="71053"]А давление воды - на вводе куда? Куда бы то ни было,очень уж оно маленькое...[/quote]
На вводе чего?
Чет я запутался.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

:?:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Мужики, вы че эта..., друг друга консультируете, это ж нельзя без поллитры :D

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вааще-то отдельную ветку провести неплохо.И никаких фонтанов.А шож это у вас за котелочки для крышной котельной такого здания, что всего 3 бар предохранительные стоят?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А шож это у вас за котелочки для крышной котельной такого здания, что всего 3 бар предохранительные стоят?
А где тут связь? Котлы могут выдерживать и 5, но если температура на прямой -95, можно поддерживать давление в котле - 2 бара, соответственно предохранительные ставить на 3.
Хотя у нас есть чугунные котлы максимальной мощностью 507 кВт, а максимальное давление - 4 бара.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Чугуняку на крышу как-то не очень :|
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну я просто в качестве примера привел. Хотя, если конструктору здания дать вес, то почему бы и нет?
Вес этого котла 1625 кг плюс 196 литров воды. В принципе ничего сверхординарного. Зато он состоит из четырех маленьких котельчиков, которые можно заносить отдельно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Есть чугуняка и на 5 и на 6 бар...Все равно на крышу чугуняку не ставлю...
Хозяину темы - а какое рабочее давление системы?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Извините за оффтоп. Иногда чугуняка на крышках незаменима и вот почему:
Мы сейчас котельную пускаем на отм. +75м
Строители саму коробку слепили еще в январе, мы тогда только подписывали договор на проектирование :lol:
Соответственно подьемный кран был демонтирован и увезен ими в мною неизвестном направлении. Вообщем стальные котлы можно было подать только верталетом (у нас это дорогое удовольствие), поэтому мы остановили свой выбор на чугуняках (чугунные секционные котлы). Был конечна вариант взять стальные котлы в разборе и потом их сварить на крыше, но както сама идея сварки импортного котла методом РДС непрельстила, благо заказчик оказался небедный и смог себе позволить Чугуняку.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вот и я про это же. А с подъемом газа на такую высоту у Вас проблем не было. Там врорде бы какие то проблемы с нормами возникают, если труба идет по фасаду со средним давлением?
Да и пожарники должны были зарубить эту благородную идею. Мы как то прорабатывали вариант, там 60 метров всего, в результате не стали рисковать.
З.Ы. Тема далеко ушла от водоснабжения :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="OCA";p="71273"]
Мы сейчас котельную пускаем на отм. +75м
[/quote]

а можно посмотреть?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Еще раз сорри за фотоп, но не ответить не могу :twisted:
дело в том что это административное здание, поэтому правилами
разрешено подниматься на здание средним давлением, а с пожарниками пришлось решать вопрос в Москве :da_loot: :da_loot: :da_loot:
Jol а ты собственно откуда (из какой организации)?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

смотри в личку
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»