Осталось еще немного вопросов по доделке отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Осталось еще немного вопросов по доделке отопления
Я почти у финиша, но осталось еще немного вопросов.
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки
[quote="karr";p="71421"]главное, что бы между баком и котлом поменьше запорной арматуры[/quote]Поправлю... её(запорной арматуры) не должно быть вообще кроме KFE вентиля для диагностики мембраны.
Мне тут один знакомый присоветовал способ заработка. Спросил почему каждый раз при остывании системы завоздушиваются верхние радиаторы? - я грю резинка в бачке накрылась, новый бачёк 50$ стоит и все проблемы разрешатся. Так он мне - чож я дурной чоли от денег отказываться, я говорит лучше за каждый выезд по 50$ брать буду... так и ездит...
Мне тут один знакомый присоветовал способ заработка. Спросил почему каждый раз при остывании системы завоздушиваются верхние радиаторы? - я грю резинка в бачке накрылась, новый бачёк 50$ стоит и все проблемы разрешатся. Так он мне - чож я дурной чоли от денег отказываться, я говорит лучше за каждый выезд по 50$ брать буду... так и ездит...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
на самом деле то у меня еще много вопрсов (так ли нужны смесители обратнки и подачи и т.п. и т.д., хоть на семинар куда иди, правда мне это интересно только один раз), но нужно сделать пока простой вариант отопления, а то предки замерзнут [*ЦЕНЗУРА*] зимой, а по поводу бака, я видел ряд примеров котельных, где они подсоединены через шаровой кран, понятно что это не гуд, но применяется часто
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Дмитрий А";p="71525"]на самом деле то у меня еще много вопрсов (так ли нужны смесители обратнки и подачи и т.п. и т.д., хоть на семинар куда иди, правда мне это интересно только один раз), но нужно сделать пока простой вариант отопления, а то предки замерзнут [*ЦЕНЗУРА*] зимой, а по поводу бака, я видел ряд примеров котельных, где они подсоединены через шаровой кран, понятно что это не гуд, но применяется часто[/quote]
1 чем проще - тем лучше
2 работает - не лезь
3 слишком хорошо - то же не хорошо
насчет крана на бак - у Вас не проходная, кто крутить его будет ?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Re: Осталось еще немного вопросов по доделке отопления
[quote="Дмитрий А";p="71359"]Я почти у финиша, но осталось еще немного вопросов.
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки[/quote]
1 да в обратной
2 краник для слива с котла а не залива, если система не течет подпитка не требуется
3 нужно подключить насос через штатный термостат, это не сложно, если на постоянную то темп в бойлере будет = темп в котле, а надо максимум 60-65 градусов. При выс темп бойлер долго не проживет.
1 чем проще - тем лучше
2 работает - не лезь
3 слишком хорошо - то же не хорошо
насчет крана на бак - у Вас не проходная, кто крутить его будет ?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Re: Осталось еще немного вопросов по доделке отопления
[quote="Дмитрий А";p="71359"]Я почти у финиша, но осталось еще немного вопросов.
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки[/quote]
1 да в обратной
2 краник для слива с котла а не залива, если система не течет подпитка не требуется
3 нужно подключить насос через штатный термостат, это не сложно, если на постоянную то темп в бойлере будет = темп в котле, а надо максимум 60-65 градусов. При выс темп бойлер долго не проживет.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
По пункту 2, в том то и дело что в инструкции написано что котел оснащен краном для заполнения и слива воды, если это хреновое место, то где целесообразней тогда предусмотреть место для заполнения системы?
по поводу обычного шарового на бак я так и сделаю,тем более с таким же успехом можно перекрыть и другие краны сдури, все краны естественно не на видном месте, у меня там для девайсов своя кладовочка
по поводу обычного шарового на бак я так и сделаю,тем более с таким же успехом можно перекрыть и другие краны сдури, все краны естественно не на видном месте, у меня там для девайсов своя кладовочка
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Дмитрий А";p="71557"]По пункту 2, в том то и дело что в инструкции написано что котел оснащен краном для заполнения и слива воды, если это хреновое место, то где целесообразней тогда предусмотреть место для заполнения системы?
[/quote]
На заборе тоже написано, заглянули - там дрова
в подачу
[/quote]
На заборе тоже написано, заглянули - там дрова
в подачу
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Дмитрий А";p="71584"][quote="Кузнецов Д А";p="71561"]
в подачу[/quote]
А если например расширительный бак (он в обратной линии) подсоединитиь через тройник, на один конец вешаем шаровый кран и бак, на другой вешаем кран для заполнения или это опасное соседство ?[/quote]
да без разницы если система не дырявая
(опасно только если холодную воду в чуг котел подавать)
в подачу[/quote]
А если например расширительный бак (он в обратной линии) подсоединитиь через тройник, на один конец вешаем шаровый кран и бак, на другой вешаем кран для заполнения или это опасное соседство ?[/quote]
да без разницы если система не дырявая
(опасно только если холодную воду в чуг котел подавать)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Так, монтаж отопления 1-го этажа я завершил. Второй этаж пока заглушен.
Но насладится теплом пока не получается по ряду причин. Основная это газ, его как раз сегодня подключают.
В систему закачана вода, погонял её по системе.
Были обнаружены сырые краны (регулировочные и запорные на радиаторах), возможно конденсат, но не уверен, наблюдаем, есть один подтек из под шарового крана (перекрутим).
Почему-то воздух выходил только из одного воздухоудалителя -того что в группе безопасности стоит, 2-других похоже не работали - пока этот момент не ясен (воздухоотводчики Emetti, вкручены через отсекающий клапан), через радиаторы воздух тоже спускали.
После подсоединения радиаторов я понял, что один узел я собрал не особо удачно - хотя там получилось минимум соединений, а именно неудачно расчитал соединения кранов на радиаторах, если один конец соединяется через американку с радиатором, то другой через полипропиленовую муфту с внешней резьбой с полипропиленом, т.е. ремонтопригодность соединения с муфтой весьма неудобна, ставить между краном и муфтой еще сгон не хотелось бы, радиатор тогда выдвиниться слишком вперед (они у меня не в нишах стоят
).
Да, все соединения скручены через фум ленту (плотную), хотя я не обратил внимание на существование специальных нитей и резбовых герметиков, пасты и льна. Что вообще лучше использовать и когда для резьбовых соединений ? Что надежнее?
Но насладится теплом пока не получается по ряду причин. Основная это газ, его как раз сегодня подключают.
В систему закачана вода, погонял её по системе.
Были обнаружены сырые краны (регулировочные и запорные на радиаторах), возможно конденсат, но не уверен, наблюдаем, есть один подтек из под шарового крана (перекрутим).
Почему-то воздух выходил только из одного воздухоудалителя -того что в группе безопасности стоит, 2-других похоже не работали - пока этот момент не ясен (воздухоотводчики Emetti, вкручены через отсекающий клапан), через радиаторы воздух тоже спускали.
После подсоединения радиаторов я понял, что один узел я собрал не особо удачно - хотя там получилось минимум соединений, а именно неудачно расчитал соединения кранов на радиаторах, если один конец соединяется через американку с радиатором, то другой через полипропиленовую муфту с внешней резьбой с полипропиленом, т.е. ремонтопригодность соединения с муфтой весьма неудобна, ставить между краном и муфтой еще сгон не хотелось бы, радиатор тогда выдвиниться слишком вперед (они у меня не в нишах стоят
Да, все соединения скручены через фум ленту (плотную), хотя я не обратил внимание на существование специальных нитей и резбовых герметиков, пасты и льна. Что вообще лучше использовать и когда для резьбовых соединений ? Что надежнее?
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
мы используем лен и автомобильный герметикДа, все соединения скручены через фум ленту (плотную), хотя я не обратил внимание на существование специальных нитей и резбовых герметиков, пасты и льна. Что вообще лучше использовать и когда для резьбовых соединений ? Что надежнее?
фум не надежно - мнение всех моих рабочих
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
воздухоотводчики у 70% производителей не работают
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.