А это уж лучше по месту смотреть..GoodLad писал(а):И все-таки, а что по поводу перемычек на концах шлейфов? Нужны они или нет?
Подскажите по поводу сечения труб
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Мой совет - поставьте в куждую комнату по масляному электронагревателю - если надо дотянуть до весны, а потом переделывать, то это выйдет дешевле, а результаты будут одинаковыми.GoodLad писал(а):Mifune
Действительно,а почему Вам не воспользоваться услугами проектировщика???Жалко 200-300 $ на проект?
Мне не нужен весь проект. Я всего лишь спрашивал совета по поводу размера труб. Кроме того, мне сейчас нужно по-быстрому запустить отопление. А весной, по любому нужно будет все переделывать.
пропускная способность овентропа ф25 при скоости 1м/с 23 кВт,.
ф32-44.
А о каком овентропе речь?
Mat
Именно так и делается.
Загляние в коммуникации, например рестованов "планета суши",
или как его там.
Волосы дыбом становятся...
У меня не ресторан и не какой-нибудь громадный офис. А всего лишь маленький домик с 50 кв.м отапливаемой площади.
А вообще я согласен, каждый должен заниматься своим делом.
asl
Если система 2-х трубная, то зачем перемычки.
Вот и я не очень понимаю для чего они.
В фирме мне объяснили так. Когда температура во всех комнатах установится такой, как выставлено на термоголовках, то радиаторы будут практически перекрыты. Вследствие чего возникнет большая нагрузка на насос. Так ли это?
Abil
Мой совет - поставьте в куждую комнату по масляному электронагревателю - если надо дотянуть до весны, а потом переделывать, то это выйдет дешевле, а результаты будут одинаковыми.
Дотянуть это слишком. Еще ведь и зима не началась.
Дешевле никак не выйдет. Электричеством топить дешево не получится.
Весной мне нужно будет всего лишь по другому сделать разводку. Т.к. кое-где планируется поставить «теплый пол». Т.е. практически все трубы и тем более радиаторы будут использованы.
Если система 2-х трубная, то зачем перемычки.
Вот и я не очень понимаю для чего они.
В фирме мне объяснили так. Когда температура во всех комнатах установится такой, как выставлено на термоголовках, то радиаторы будут практически перекрыты. Вследствие чего возникнет большая нагрузка на насос. Так ли это?
Abil
Мой совет - поставьте в куждую комнату по масляному электронагревателю - если надо дотянуть до весны, а потом переделывать, то это выйдет дешевле, а результаты будут одинаковыми.
Дотянуть это слишком. Еще ведь и зима не началась.
Дешевле никак не выйдет. Электричеством топить дешево не получится.
Весной мне нужно будет всего лишь по другому сделать разводку. Т.к. кое-где планируется поставить «теплый пол». Т.е. практически все трубы и тем более радиаторы будут использованы.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
В теории, если насосу перекрыть воду, то нагрузка на него как раз наоборот падает, поскольку он перестаёт качать воду и крутится вхолостую. Это чревато для старых мощных насосов, у которых двигатель на холостых оборотах без нагрузки идёт вразнос. Максимальная нагрузка на насос будет как раз тогда, когда термоклапаны открыты и он работает на максимальном КПД.GoodLad писал(а): В фирме мне объяснили так. Когда температура во всех комнатах установится такой, как выставлено на термоголовках, то радиаторы будут практически перекрыты. Вследствие чего возникнет большая нагрузка на насос. Так ли это?
Вообще все термоклапаны могут полностью закрыться только летом, когда отопление совсем не нужно, зимой одновременно все клапаны закрываться не должны (по крайней мере на сколь-нибудь долгое время) Замёрзнете же с закрытыми клапанами.
Исходя из этого можно сделать вывод, что эти самые перемычки не нужны. Зачем создавать лишнюю нагрузку. Даже если я сам полностью закрою все термоголовки, насос будет работать в более легком режиме, чем если бы эти перемычки присутствовали.В теории, если насосу перекрыть воду, то нагрузка на него как раз наоборот падает, поскольку он перестаёт качать воду и крутится вхолостую.
Максимальная нагрузка на насос будет как раз тогда, когда термоклапаны открыты и он работает на максимальном КПД.
Что-то в консерватории по теории работы насоса неправильно.
Исходя из постулата, что жидкость несжимаема, при перекрытии подающей линии после насоса, нагрузка на насос резко возрастает (ведь он не может протолкнуть жидкость). В конечном итоге это приводит к заклиниванию насоса. Именно поэтому обязательно в подобных системах установка перепускных клапанов.
А насосы с электронным управлением отслеживанием подобных изменений сопротивления занимаются сами.
Может я не прав ?
Исходя из постулата, что жидкость несжимаема, при перекрытии подающей линии после насоса, нагрузка на насос резко возрастает (ведь он не может протолкнуть жидкость). В конечном итоге это приводит к заклиниванию насоса. Именно поэтому обязательно в подобных системах установка перепускных клапанов.
А насосы с электронным управлением отслеживанием подобных изменений сопротивления занимаются сами.
Может я не прав ?
Справедливо для ПОРШНЕВЫХ насосов.NIC писал(а):Что-то в консерватории по теории работы насоса неправильно.
Исходя из постулата, что жидкость несжимаема, при перекрытии подающей линии после насоса, нагрузка на насос резко возрастает (ведь он не может протолкнуть жидкость). В конечном итоге это приводит к заклиниванию насоса. Именно поэтому обязательно в подобных системах установка перепускных клапанов.
А насосы с электронным управлением отслеживанием подобных изменений сопротивления занимаются сами.
Может я не прав ?
Для ЦЕНРОБЕЖНЫХ не актуально.
Ну это если лепить коллекторную разводку.Arthur писал(а):Еще вариант - ставится перепускной клапан на подающий коллектор. В случае закрытия всех сразу головок он закинет теплоноситель в обратный коллектор.NIC писал(а):Ну как раз проблема закрытия клапанов легко решается - ставится перепускной клапан в котельной...
Что не всегда удобно.
Хотя и халявно и дорого.
Оба, оказывается насосы тоже разные бывают.
Интересно а в настенных котлах какого они типа?
Интересно а в настенных котлах какого они типа?
В природе все стремится по пути наименьшего сопротивления. И водичка в трубах в том числе. Поэтому хотелось бы знать насколько маааленькой должна быть эта перемычка, чтобы вода шла еще и через радиаторы?Или ставится маааленькая перемычечка в конце ветки(веток).
Спокойно.GoodLad писал(а):Оба, оказывается насосы тоже разные бывают.
Интересно а в настенных котлах какого они типа?
В природе все стремится по пути наименьшего сопротивления. И водичка в трубах в том числе. Поэтому хотелось бы знать насколько маааленькой должна быть эта перемычка, чтобы вода шла еще и через радиаторы?Или ставится маааленькая перемычечка в конце ветки(веток).
В сантехнике используются центробежные насосы, других вы не встретите.
Насколько маааленькой должна быть эта перемычка - для этого и существует гидравлический расчет и проектирование.
ТОГДА ЗАЧЕМ ПЕРЕМЫЧКА?Mat писал(а):Справедливо для ПОРШНЕВЫХ насосов.NIC писал(а):Что-то в консерватории по теории работы насоса неправильно.
Исходя из постулата, что жидкость несжимаема, при перекрытии подающей линии после насоса, нагрузка на насос резко возрастает (ведь он не может протолкнуть жидкость). В конечном итоге это приводит к заклиниванию насоса. Именно поэтому обязательно в подобных системах установка перепускных клапанов.
А насосы с электронным управлением отслеживанием подобных изменений сопротивления занимаются сами.
Может я не прав ?
Для ЦЕНРОБЕЖНЫХ не актуально.
В сантехнике используются центробежные насосы, других вы не встретите.
- Babar
- Профи
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
Данные цифры применительно к системам с принудиловкой или для естественной тоже годятся? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ко всем посоветуйте где что почитать!!! Пжалста! Ссылки моно в личку. САм сейчас думаю как буду делать отопление в своём двухэтажном доме. Буду рад помочь тем у кого такиеже заботы-интересы!SKV писал(а):Однажды в форуме появлялась информация о диаметре теплопровода для соответствующей тепловой нагрузки при двухтрубной системе отопления и я с приведенными цифрами совершенно согласен.
Что бы вам не искать,повторю
-1/2 ----2-3кВт
-3/4-----до 15кВт
-1" -----до 40кВт
-1 1/4---до 80кВт
Конечно,цифры приближенные,но для бытовых целей,без проектного расчета,вполне приемлемы.
Пишите, обменяемся знаниями.