Корректная навеска МС-140 ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Николай
Претендент
Претендент
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
Репутация: 4
Откуда: Подмосковье

Корректная навеска МС-140 ?

Сообщение Николай »

Что-то поиск по форуму, несмотря на индексацию сообщений, совсем не рулит. Поэтому, вопрос!

Скрутил намедни себе в кухню новый радиатор, МС-140 Минский, 12 секций. Опрессовал, всё ОК. Надо его вешать на место. Вот тут и выходит закавыка - невозможно никак определиться с количеством кронштейнов.

На работе, наш начальник УВК, горячо утверждает, что вполне хватит 3-х кронштейнов, 2 вниз, один наверх. Меня берут сомнения правильности такового утверждения, 12 секций - конструкция не из лёгких. Однако, прошёлся на работе, действительно так и получается - 20 секций, к примеру, успешно висят себе уж лет тридцать, на 4х кронштейнах (2/2), и ничего с ними не происходит...

Поиск по инету дал очень мало информации, поиск по форуму вообще ничего не выдаёт.

Гуру! Не сочтите, плз, за труд, скажите всё же, сколько кронштейнов полагается устанавливать под 12 секций МС-140 ?

2 наверх, 2 вниз ?
2 наверх, 3 вниз ?

Или и правда, 1 наверх, 2 вниз? Неужели этого хватит?
Каждому - своё !

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Корректная навеска МС-140 ?

Сообщение GuTherm »

[quote="Николай";p="71905"]2 наверх, 2 вниз[/quote]С тремя тяжко выставить горизонт и глубину в каждом углу радиатора, а с четырьмя проще. Несущей способности одного крюка(стандартного) хватает на радиатор и меня... Так что остаётся вопрос возможности ровной установки.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Николай
Претендент
Претендент
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
Репутация: 4
Откуда: Подмосковье

Сообщение Николай »

Благодарю Вас за ответ, уважаемый!

Так и сделаем, 2 на 2.

Ваша отзывчивость и доброта к вопрошающим людям делает честь Вам, и может послужить примером многим остальным. Респекты !
Каждому - своё !

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

[quote="Николай";p="72027"]
Ваша отзывчивость и доброта к вопрошающим людям делает честь Вам, и может послужить примером многим остальным. Респекты ![/quote]

Присоединяюсь! Самый добрый человек на форуме.
Удачи и всяких благ, а исчо желаю найти хорошую работу.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ну прям в краску вогнали! Спасибо!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.