Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- olfar
- Мастер

- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Срывает пламя на настеннике
Проблема с настенником. 5-этажный дом, 1-й этаж, поквартирное отопление. Приток по воздуховодам с кровли, выброс через коллективный дымоход туда же. На 2-й ступени горелки начинает срывать пламя и котел отключается. Получается, что вентилятор тянет в дымоход, естественная тяга тянет в воздуховод и в топке создается разряжение. Кто знает, как с этим тяни-толкаем бороться? Котел Baxi Main 24Fi.
Инженер человеческих душей
Инструкция то для конкретной фирменной трубы, а не для самодельной. Там у них естественная тяга не большая, больший вес имеет сопротивление трубы. То есть я предлагаю на инструкцию не смотреть, а настроить положение воздушной заслонки по анализу отходящих газов. Анализатор имеется?
P.S. Что я раньше писал про дроссельную шайбу - это для котлов с коаксиальнымдымоходом непосредственно от котла. Она там примерно и стоит - в месте присоединения дымохода к котлу. Но это не Ваш случай, у Вас заслонкой можно регулировать.
P.S. Что я раньше писал про дроссельную шайбу - это для котлов с коаксиальнымдымоходом непосредственно от котла. Она там примерно и стоит - в месте присоединения дымохода к котлу. Но это не Ваш случай, у Вас заслонкой можно регулировать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- olfar
- Мастер

- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Стоит заводская насадка-переходник на 2х80.
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Когда трубу забора воздуха снимаем и он начинает через эту дырку прямо из помещения забирать воздух - все нормально. Как только одеваем, пламя начинает резко тянуться вверх аки оловянный солдатик, отрывается и котел вырубается.
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Когда трубу забора воздуха снимаем и он начинает через эту дырку прямо из помещения забирать воздух - все нормально. Как только одеваем, пламя начинает резко тянуться вверх аки оловянный солдатик, отрывается и котел вырубается.
Инженер человеческих душей
[quote="olfar";p="74556"]Когда трубу забора воздуха снимаем и он начинает через эту дырку прямо из помещения забирать воздух - все нормально. Как только одеваем, пламя начинает резко тянуться вверх аки оловянный солдатик, отрывается и котел вырубается.[/quote]
Можно и по воздушному тракту его придушить, имхо только надо все это проделывать при помощи газоанализатора ибо есть риск закоптить кател.
Можно и по воздушному тракту его придушить, имхо только надо все это проделывать при помощи газоанализатора ибо есть риск закоптить кател.
- olfar
- Мастер

- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Заслонкой не получается. Во всех 3 положениях срывает. Сейчас лазили на крышу, заборное устройство находится чуть ниже козырька. Есть подозрение, что ветровой подпор, из-за чего и тянет сильно (в области забора воздуха разрежение получается). Хотим попробовать засунуть туда гофру и вытащить выше козырька.
Инженер человеческих душей
Это вряд ли поможет, ветровой подпор непостоянен, у вас бы тогда пламя
то горело то срывало в зависимости от направления и скорости ветра. Прежде чем лезть на крышу, померяйте в низу (у прибора) тягу/разряжение при помощи напоромера, если оно во время замера будет менятся с положительного на отрицательное, тогда да, надо будет чтото делать с вентканалом.
то горело то срывало в зависимости от направления и скорости ветра. Прежде чем лезть на крышу, померяйте в низу (у прибора) тягу/разряжение при помощи напоромера, если оно во время замера будет менятся с положительного на отрицательное, тогда да, надо будет чтото делать с вентканалом.
[quote="olfar";p="74569"]Летом при пусконаладке нормально работало.Сейчас похолодало и тяга усилилась.[/quote]
Да, наверное Вы правы. А почему там тяга в вентканале? Может быть он объединен с вытяжной вентиляцией? Ведь если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало. Если зона разряжения возникала бы из-за ветра, то летом бы у вас котел тоже не запустился бы. Проверьте эту теорию, если так и есть будем думать как можно исправить
Да, наверное Вы правы. А почему там тяга в вентканале? Может быть он объединен с вытяжной вентиляцией? Ведь если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало. Если зона разряжения возникала бы из-за ветра, то летом бы у вас котел тоже не запустился бы. Проверьте эту теорию, если так и есть будем думать как можно исправить
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="olfar";p="74569"]Летом при пусконаладке нормально работало.Сейчас похолодало и тяга усилилась.[/quote] Логично
[quote="Прохожий";p="74578"]
если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало.[/quote]
Чем дальше в лес.... Надо смотреть устройство вентканала, вдрух у них система типа "шидель" стоит? Тем более речь идет о первом этаже многоэтажного дома.
[quote="Прохожий";p="74578"]
если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало.[/quote]
Чем дальше в лес.... Надо смотреть устройство вентканала, вдрух у них система типа "шидель" стоит? Тем более речь идет о первом этаже многоэтажного дома.