Помогите подключить твердотопливный и газовый котлы вместе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Чтобы такие вопросы задавать.. желательно зарегестрироваться чтобы можно было общаться конфедициально, т.к. реклама на форуме запрещена напрочь.
По теме.
Инструкции по проектированию данного производителя изучали?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

горожанин
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 16:38
Репутация: 0

зарегистрировался

Сообщение горожанин »

документы прочитал, схему подключения газового котла и бойлера отттуда взял, твердотопливный додумывал сам.

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

не очень удобно смотреть схему.
могу лишь пока сказать, что для качественной работы ТТ котла (а точнее для всей системы в целом) накопитель должен быть примерно 30-50 л/кВт мощности твердотопливного котла.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: зарегистрировался

Сообщение GuTherm »

[quote="горожанин";p="77462"]документы прочитал, схему подключения газового котла и бойлера отттуда взял, твердотопливный додумывал сам.[/quote]Посмотри сдеся. Правда на важеском, но понятно. Это отдельные странички из инструкции, если интересно вышлю на мыло.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.