Теплопотери в грунт...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Чего вы все заладили про отдельные контура, да про автоматику? Вопрос то стоял про теплопотери в грунт. Как их найти, не пользуясь методикой рассчёта по зонам и учитывая инертность грунта на протяжении всей зимы? (Или я про весь сезон лишнее загнул?)
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="NWB";p="78466"]ну если только из любви к науке.[/quote]Вот это мне ндравица.
[quote="NWB";p="78506"]учитывая инертность грунта на протяжении всей зимы?[/quote]А вот эт без геодезии никак, слишком разные даже принципы. И науку я не настолько люблю :?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Придётся и мне процитировать :D

[quote="Styx";p="78497"]
Имеется в виду потери от воды в грунт.[/quote]
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

цытаторы... млин :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Эээээ, чёй-т вы тут расцытировались :shock:
Интересуют потери в грунт от всего нагретого, что находится с другой стороны грунта, процесс теплопередачи, и почему нет коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности??

Тему роднит с темой теплых полов потенциальная задача расчета теплопередачи теплопроводностью.

Предлагаю стены и полы подвала укатывать фольгой :twisted:
:lol: :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="GuTherm";p="78454"] А +5°C - эт эмпирически, никаких оснований для этого в официальной литературе нет, но мне так хочется и самое главное ищё не подводило.[/quote]

А что Сканави эмпирически вывел -28?
Странно...я всегда брал при расчете грунта не +5 а -28, тоже никогда не подводило :roll:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Styx, видишь, с каким разбросом: от -28 до +5 и неподводит, а ты в такие мелочи, как отсутствие какого-то коэффициента впрягаешься. :D :D :D
Люблю всё делать "по науке".

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Считать можно как угодно. Расчет по зонам - чрезвычайно упрощенная модель, абсолютно не отражающая реально происходящие процессы, но проверенная и работоспособная. Главное- не забывать, что сам грунт является теплоизоляцией и в нем существует градиент температур от 20 до 5С в достаточно толстом слое. Весной вокруг коттеджей с теплым цоколем снег тает в трехметровой зоне.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Mifune";p="78609"]А что Сканави эмпирически вывел -28?[/quote]А это хто :oops:
[quote="Mifune";p="78609"]Странно...я всегда брал при расчете грунта не +5 а -28, тоже никогда не подводило :roll:[/quote]Ну вот и объясните как на коленке вывести зависимость наличие высоких грунтовых вод и наличия ТП. Я это делаю вот так и ещё раз повторяю - "Мне так хочется!"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

GuTherm
За такие вопросы у нас в институте 2 ставили :|

Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

Обратитет внимание на расчетную разность температур, при расчете теплопотерь через грунт Пл1 и Пл2 и обычную стену.
Изображение
Учебник Махова и Сканави
:cool:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Расчет по зонам намного более правильный, чем Ваш, Gutherm, вариант. Дело в том, что основную нагрузку по теплоизоляции несет сам грунт, а не ограждающие конструкции цоколя (выполненные, как правило, из железобетона и обладающие высокой теплопроводностью). Так что здесь Ваш вариант с расчетной температурой грунта +5 и учетом сопротивления конструкций цоколя еще менее соответствует реальности, чем зонный. Для подтверждения берем предельный случай: положим, что стены и пол цоколя у нас из меди. :ponder: Тогда вы получите такие теплопотери, что ужас... Такой вот мысленный эксперимент. При расчете по зонам сопротивлением ограждающих конструкций вообще пренебрегают, если они не утеплены специально. И получается, что коэффициент теплопроводности первой зоны определяется грунтом до глубины 2-х м., и т. д.
Вы же выходите на верный вариант абсолютно случайно. Вот попадется вам цоколь не из меди :), а из железобетона 10 см., и после Ваших расчетов получится там парилка.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Mifune";p="78634"]GuTherm
За такие вопросы у нас в институте 2 ставили :|[/quote]Странно... и у нас тоже. Мне вобщемто фиолетово как они считают... я считаю вот так и попробуйте переубедить меня. Тока не не надо тыкать в учебники... я знаю чо там написано... Кто нибудь может предложить более вменяемую теорию? Вот и я не могу... пока :oops: , но возможно скоро чем нибудь разживусь. А по поводу того, что у меня имеется может подтвердить Styx, но вот эта тема пока слепая.

Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

[quote="Alex_";p="78649"]Вы же выходите на верный вариант абсолютно случайно.[/quote]Точно... на глаз... И это действительно только для утеплённых полов, если там теплоизоляцию выбросить - мне не нравится то что получается и я считаю класикой из учебника.
Ну тогда скажите мне как вы(все) учитываете грунтовые воды на штык лопаты(у меня сейчас весь посёлок такой), что не считаете вообще? или считаете в воду или как?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="GuTherm";p="78654"]
Ну тогда скажите мне как вы(все) учитываете грунтовые воды на штык лопаты(у меня сейчас весь посёлок такой), что не считаете вообще? или считаете в воду или как?[/quote]
В этом случае обязан быть дренаж, ибо иначе у Вас в цоколе будет бассейн с холодной водой. Если цоколя нет как такового, я бы взял коэфффициент теплопередачи по первой зоне раза в два выше.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Alex_";p="78687"]В этом случае обязан быть дренаж...[/quote]Есть но его наличие удовлетворения не приносит, т.к. девать его некуда. Сейчас в цоколях вода стоит и будут делать серьёзную гидроизоляцию, но теплопотери от этого не уменьшатся.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А почему наличие грунтовых вод так волнует? Они что, омывают течением строительные конструкции? Если нет течения и конвекции, то вода будет иметь теплопроводность поменьше, чем у бетона. Приблизительно на уровне кирпичной кладки.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вода имеет температуру? Вот и считайте теплопотери на разницу температур.А процесс такой же как и у стены - такая же конвекция. Или я чего-то не понимаю?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Дом - не баржа. Откуда в грунте конвекция?
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Отсюда не видно. :lol:
В грунте нет. Но в воде есть.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="GuTherm";p="78473"]А с фольгой я погорячился... нарыл чёто новенькое, но ещё не обработал мозгом.[/quote]
гы гы :D
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="NWB";p="78699"] Если нет течения и конвекции, то вода будет иметь теплопроводность поменьше, чем у бетона. Приблизительно на уровне кирпичной кладки.[/quote]
Ошибаетесь. Причем очень глубоко. Ибо в суспензиях (мокрый грунт - частный случай) конвекция присутствует всегда, пусть и на микруровне.

Ответить