Настройка горелки
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Настройка горелки
Котел Будерус 215-й 95 кВт, горелка Гирш наддувная модулированная, между котлом и дымоходом шумоглушитель. При запуске в течение 1-2-х секунд идет звук, похожий на вибрацию (я бы даже сказал инфразвук). В процессе настройки были остановки из-за пропадания пламени. Пришлось даже оставить мин. открытие заслонки на 5% вместо положенных по таблице 15-ти. Давление газа и параметры дым газов в норме.
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Настройка горелки
[quote=""Лёлик"";p="79485"]Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?[/quote]
Имхо,здесь
Имхо,здесь
между котлом и дымоходом шумоглушитель.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
Re: Настройка горелки
[quote=""Лёлик"";p="79485"]Котел Будерус 215-й 95 кВт, горелка Гирш наддувная модулированная, между котлом и дымоходом шумоглушитель. При запуске в течение 1-2-х секунд идет звук, похожий на вибрацию (я бы даже сказал инфразвук). В процессе настройки были остановки из-за пропадания пламени. Пришлось даже оставить мин. открытие заслонки на 5% вместо положенных по таблице 15-ти. Давление газа и параметры дым газов в норме.
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?[/quote]
На прошлой неделе с Гиршом мучалсо, была аналогичная проблемма, устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?[/quote]
На прошлой неделе с Гиршом мучалсо, была аналогичная проблемма, устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез
Спасибо всем за участие
[quote="allre";p="79533"]Ресивер на газовой магистрали есть?
Если нету, возможны "просадки" давления газа при запуске горелки (а в статике все в норме) колебательного характера.
[/quote]
Нету, а он что, обязательно ставится?
Я так понимаю, что ресивер выполняет роль накопительного буфера, но ведь старт происходит на минимальной мощности.
[quote="OCA";p="79535"]устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез[/quote]
А у мене наоборот, перестал запускаться на 15-ти, на 10-ти запускался нестабильно, на 5-ти вроде ровнее всего.
Вот еще непонятно, вроде заметил влияние положения подпорной шайбы. В каких пределах ее можно двигать - главное, чтобы дым. газы были в норме, или есть какие-нибудь ограничения?
[quote="allre";p="79533"]Ресивер на газовой магистрали есть?
Если нету, возможны "просадки" давления газа при запуске горелки (а в статике все в норме) колебательного характера.
[/quote]
Нету, а он что, обязательно ставится?
Я так понимаю, что ресивер выполняет роль накопительного буфера, но ведь старт происходит на минимальной мощности.
[quote="OCA";p="79535"]устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез[/quote]
А у мене наоборот, перестал запускаться на 15-ти, на 10-ти запускался нестабильно, на 5-ти вроде ровнее всего.
Вот еще непонятно, вроде заметил влияние положения подпорной шайбы. В каких пределах ее можно двигать - главное, чтобы дым. газы были в норме, или есть какие-нибудь ограничения?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Общая идея в том, чтобы давление в горелке от воздуха наддува (Дв), давление в газовом коллекторе , то есть перед форсунками (Дг) и давление в камере котла (Дк) после запуска распределялись след образом:Вот еще непонятно, вроде заметил влияние положения подпорной шайбы. В каких пределах ее можно двигать - главное, чтобы дым. газы были в норме, или есть какие-нибудь ограничения?
Дг>Дв>Дк
При этом перепад между котлом перед и воздухом перед дросельной шайбой должен быть достаточен для эфективного смешения топлива с воздухом. Обычно настройку горелки делают с использованием газоанализатора и электронного манометра. Перемещение шайбы меняет соотношение проходных сечений для воздуха вторичного (подмешивается в процессе горения) и первичного (образующего начальную для зажигания смесь).
В вашем случае наиболее вероятно очень низкое давление газа перед горелкой. Наддувные горелки вполне прилично работают при давлениях газа до 8 мбар. Замерьте давление газа при остановленной горелке и в прцессе запуска. Давление может проседать при зауженом трубопроводе и ли засорении фильтра. Если нет электронного манометра сделайте U-образный водяной манометр.
1 мбар=10 мм водного столба.
ing9
PS Это легко пароверить при запуске горелки на улицу. Такие маленькие горелки можно просто вынуть из котла и запустить. Без котла скорее всего раскачек не будет.
Шумоглушитель для таких малюток все же блаж.
Всё правильно. Положение подпорной шайбы как раз и может вызывать такое нестабильное горение. Если шайба стоит далеко вперёд, давление воздуха перед ротаметром слишком большое, соответственно скорость смешивания на подпорной шайбе тоже возрастает, что и вызывает гул. Длина пламени при этом уменьшается. Рекомендуется либо сдвинуть шайбу назад ( подобрать размер пламени по длине котла), либо уменьшить количество воздуха воздушной заслонкой, либо уменьшить давление газа (если давление газа не соответствует по расходу мощности котла).
Давление газа перед горелкой и давление в камере сгорания - знаю где замерить, и прибор уже есть (Тесто 325м), а в горелке разве есть такой штуцер?
По поводу шайбы - смутило то, что в таблице настройки именно для модулированной горелки указано 46 мм. для всех мощностей. Кстати 95 кВт - это малютка? В помещении зажечь не рискну
.
По поводу шайбы - смутило то, что в таблице настройки именно для модулированной горелки указано 46 мм. для всех мощностей. Кстати 95 кВт - это малютка? В помещении зажечь не рискну
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
В Гиршах мультиблок наверное от Кромшредер. Загляните в описание должен быть штуцер или пробка для замера давления. Обычно на мультиблоках есть места замеров: входное, после встроеного регулятора давления и на выходе из блока. Давление на выходе есть давление на форсунках.горелке разве есть такой штуцер?
По поводу шайбы - смутило то, что в таблице настройки именно для модулированной горелки указано 46 мм
46 мм для штатных условий. Проверьте входное давление и падение после запуска.
Если давление мало придется открывать дросельную шайбу, то есть передвигать ее так чтобы уменьшалось ее сопротивление. Далее уменьшая приток воздуха заслонкой добиться устойчивого запуска и работы при заданном положении подачи газа. При этом уменьшится перепад на шайбе, то приведет к ухудшению смешения газа и воздуха. СО может появиться даже при 3% остаточного кислорода. Придетс увеличить избыток воздуха до остаточного кислорода 3.5-4%.
Если нет газоанализатора о сгорании можно судить по цвету пламени. Он должен быть голубым с редкими проблесками желтого. Впрочем это только для опытных людей.
Да это малютка.Кстати 95 кВт - это малютка? В помещении зажечь не рискну
Формально вы правы, запуск в помещении объективно опасен.
Однако для маленьких горелок часто удобен, чтобы убедиться в исправной работе автоматики. Учитывайте необходимость притока свежего воздуха к горелке. 95 квт это около 100 м куб воздуха в час.
При закрытых дверях горелка может задохнуться. А при недостаточном притоке начать работать с недостатком воздуха то есть при недожеге.
ing9
Спасибо! Извините за глупые вопросы, может "еще парочку" (с)...
[quote="ing9";p="79647"] СО может появиться даже при 3% остаточного кислорода. Придетс увеличить избыток воздуха до остаточного кислорода 3.5-4%.
[/quote]А его (СО) вообще не должно быть? В инструкции на горелку только кислород 3,5 - 5% и углекислый газ 9 - 10%...
[quote="ing9";p="79647"] СО может появиться даже при 3% остаточного кислорода. Придетс увеличить избыток воздуха до остаточного кислорода 3.5-4%.
[/quote]А его (СО) вообще не должно быть? В инструкции на горелку только кислород 3,5 - 5% и углекислый газ 9 - 10%...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/