Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
Подключение теплого пола к настеннику
Нужно в доме сделать радиаторное отопление и контур теплого пола.
Теплые полы на первом этаже ( ванна, зал ,коридор, кухня всего 60 м2 - три петли), на втором - (ванна 9м2 ) одна петля.
Котел- настенник 28 квт.
Раньше делали в основном поквартирку и теплые полы там были не очень большой площади, так что обходились UniBox-ами.
Вопрос 1. Как правильно увязать контур пола, контур радиаторного отопления с настенником?
Может есть схема или ссылка где уже обсуждалось это на форуме.
Вопрос 2. Можно ли с теплым полом в ванных комнатах объеденить полотенчики, чтобы летом грелись и они и пол, а радиаторы нет. Котлы при этом не тактуют?
Котел только настенник, т к котельной нет, - будет висеть на кухне 1 этажа.
Теплые полы на первом этаже ( ванна, зал ,коридор, кухня всего 60 м2 - три петли), на втором - (ванна 9м2 ) одна петля.
Котел- настенник 28 квт.
Раньше делали в основном поквартирку и теплые полы там были не очень большой площади, так что обходились UniBox-ами.
Вопрос 1. Как правильно увязать контур пола, контур радиаторного отопления с настенником?
Может есть схема или ссылка где уже обсуждалось это на форуме.
Вопрос 2. Можно ли с теплым полом в ванных комнатах объеденить полотенчики, чтобы летом грелись и они и пол, а радиаторы нет. Котлы при этом не тактуют?
Котел только настенник, т к котельной нет, - будет висеть на кухне 1 этажа.
[quote="грязнуля";p="80073"]GuTherm, а аргументы?[/quote]Ну вот поставим мы на котле писят... и чо... больше ставить нельзя иначе все упарятся. Насчёт всё хорошо эт пока может без ГВС. А если честно(ну простите меня ленивого) тема эта обсасывалась рассто и поэтому [quote="Styx";p="80074"]пожалуйста,воспользуйтесь поиском...[/quote] 

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
К опубликованной схеме на фото - если только пол без радиаторного контура подключен то желательно сделать байпас сразу под котлом. Внутри котла достаточно мощный насос и он может опрокинуть потоки через трехходовой.
Ну и то что схема не управляема - ни термостатов не подключишь, ни по погоде не получится регулировать. Придется часто бегать крутить трехходовой, в зависимости от погоды на улице.
Ну и то что схема не управляема - ни термостатов не подключишь, ни по погоде не получится регулировать. Придется часто бегать крутить трехходовой, в зависимости от погоды на улице.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
[quote="грязнуля";p="80082"]Kirill, работает с комнатным термостатом, и на радиаторах головы.[/quote]
Извини, поторопился, плохо схему посмотрел. У тебя второй коллектор до трехходового, в этом случае ветки на радиаторы и будут байпасом который я нарисовал...
Я не спорю что работает, просто в крайних положениях трехходового может опрокинуть поток в перемычке и в систему ничего не пойдет.
Такой байпас нужен если только пол, без радиаторов. Но и с радиаторами его тоже хорошо ставить, но с шаровым, на лето.
Тут пошел разговор про гидрострелку - так этот байпас и есть гидрострелка. Хватет трубы на 1 диаметр больше труб разводки, или тот же диаметр
Извини, поторопился, плохо схему посмотрел. У тебя второй коллектор до трехходового, в этом случае ветки на радиаторы и будут байпасом который я нарисовал...
Я не спорю что работает, просто в крайних положениях трехходового может опрокинуть поток в перемычке и в систему ничего не пойдет.
Такой байпас нужен если только пол, без радиаторов. Но и с радиаторами его тоже хорошо ставить, но с шаровым, на лето.
Тут пошел разговор про гидрострелку - так этот байпас и есть гидрострелка. Хватет трубы на 1 диаметр больше труб разводки, или тот же диаметр