Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Порекомендуйте схему котельной
2 котла по 1,5 МВт
нагрузка 1 шт - отопление
нагрузка 1 шт - отопление
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Kass";p="83570"] фильтр, насос, котел, обратный клапан, нагружены на теплообменник.[/quote]А фильтр-то нафиха... до ТО не так далеко будет...
Ага и два невьеб#нных ТО по 3МВт - дёшего и сердито!
Резервирование исчо нихто не отменял.
По подробнее пжста мона? Ведь бюджет наверняка имеет границы!

Ага и два невьеб#нных ТО по 3МВт - дёшего и сердито!
По подробнее пжста мона? Ведь бюджет наверняка имеет границы!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="GuTherm";p="83572"]Ведь бюджет наверняка имеет границы!
[/quote]
Тады не надо ни двухконтурных схем, ни теплообменников. Последний на самом деле - слишком радикальное решение, имеющее какое - то право на жизнь при очень плохих сетях (либо открытом водоразборе из СО). Нуна их тогда действительно два со 100% резервированием, ибо чистить придется часто...
А вообще, посмотрите на этот предмет руководство ВИССМАННа.
Там есть очень даже красивые бюджетные решения (в смысле количества дополнительной арматуры, а не стоимости их котлов)
Тады не надо ни двухконтурных схем, ни теплообменников. Последний на самом деле - слишком радикальное решение, имеющее какое - то право на жизнь при очень плохих сетях (либо открытом водоразборе из СО). Нуна их тогда действительно два со 100% резервированием, ибо чистить придется часто...
А вообще, посмотрите на этот предмет руководство ВИССМАННа.
Там есть очень даже красивые бюджетные решения (в смысле количества дополнительной арматуры, а не стоимости их котлов)
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
При выходе за нижний предел требуемой
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="83599"]При выходе за нижний предел требуемой
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй[/quote]Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем. Я в таких случаях делаю каскадное управление и управление модуляцией горелки. Если клиент не жмет, то ставлю датчики протока и по разнице температур считаю мгновенную мощность котла. Если у нас выход ПИД 100% = 3 МВт, то до 50% работаю на одном котле, модулируя горелкой до графика 90/70. Если более 50%, то включаю 2-й котел и опять горелкой. Первый при этом на 100%. Главное условие - 90/70. А вот температуру по графику уж делаю трехходовыми после теплообменника. При этом и циркуляция постоянная, и температура в норме.
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй[/quote]Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем. Я в таких случаях делаю каскадное управление и управление модуляцией горелки. Если клиент не жмет, то ставлю датчики протока и по разнице температур считаю мгновенную мощность котла. Если у нас выход ПИД 100% = 3 МВт, то до 50% работаю на одном котле, модулируя горелкой до графика 90/70. Если более 50%, то включаю 2-й котел и опять горелкой. Первый при этом на 100%. Главное условие - 90/70. А вот температуру по графику уж делаю трехходовыми после теплообменника. При этом и циркуляция постоянная, и температура в норме.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Я таких схем собрал...
не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Кузнецов Д А";p="83607"]
[/quote]Если он откроется, то новь обратка упадет и он вновь закроется. А подскажите причины, по которым он вообще должен закрыться? А вод представьет, что его нет, так что страшного то?
как закроется так и откроетсяЕсли он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="GuTherm";p="83617"]Я таких схем собрал...
не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.[/quote]
да нет данных больше
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70
да нет данных больше
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="GuTherm";p="83628"][quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?[/quote]
1 административно-производственные
2 до теплотрасс еще "как раком до пекина"
и что это меняет? только выбор сетевого насоса (насосов) и всё, нам известен расход (максимальный) 128 м3 в ч, неизвестен напор. Возьмём побольше и поставим частотник.
Меня размер стрелки волнует больше.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 16 секунд:
Гутерм, что по стрелке думаешь?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?[/quote]
1 административно-производственные
2 до теплотрасс еще "как раком до пекина"
и что это меняет? только выбор сетевого насоса (насосов) и всё, нам известен расход (максимальный) 128 м3 в ч, неизвестен напор. Возьмём побольше и поставим частотник.
Меня размер стрелки волнует больше.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 16 секунд:
Гутерм, что по стрелке думаешь?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.