Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="79271"]А турба безгранична?

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Газ то дозитуется для определенного количества воздуха, а турба может его не додавать. Коррекция по лябде то там есть?[/quote]
я х з как там регулируется или нет вентилятор, но если конструкция с забором воздуха "извне" (или "турбо"), то недостатка воздуха там нет, скорее наоборот
короче надо давление газа смотреть и клапан регулировать
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Да врят ли там что регулируется, ни частотника на вентиляторе, ни заслонки, работает на одном режиме до отсечки. Может быть газ можно как то поджать?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="79287"] Может быть газ можно как то поджать?[/quote]

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Невалюкс

Сообщение Grizzly »

Кстати, а как бы понять такие параметры, как:
Номинальный расход газа м3/ч 2,78/0,94
Номинальная тепловая мощность кВт 25,6
Минимальная тепловая мощность кВт 10,5
Номинальная тепловая производительность кВт 23,2
Минимальная тепловая производительность кВт 8,7
КПД при максимальной мощности % 90,7
КПД при мощности 30% % 88
Регулируемый показатель тепловой производительности 2,7:1
Эти данные из паспорта на Неву
И еще - на плате есть джампер непрерывное отопление/периодическое отопление. Что сие значит ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Re: Невалюкс

Сообщение Grizzly »

[quote="Беня";p="79375"]а тут ставь хоть 60 гр хоть 80, а счетчик крутит одинаково[/quote]
Странно. У меня при подъеме температуры на котле субъективно видна работа модуляции - и шумит сильнее, и счетчик мотает быстрее - пока не нагреет, а на разнице между 60 и 80 - тем более расход газа заметен...
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А горячую воду греет нормально? или тоже только 9 кВт?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Там может напрочь отсутствовать модуляция пламени горелки. Котел может работать на одной мощности. Просто в зависимости от выставленной температуры он должен работать разное время, т.е. до 40 гр он значительно быстрее нагревает, чем до 60, а значит меньше фаза работы и больше фаза простоя. При этом и расход средний меняется.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Невалюкс

Сообщение Grizzly »

[quote="Kass";p="79382"]Там может напрочь отсутствовать модуляция пламени горелки.[/quote]
А куда модуляция делась ? Или плата битая ? И как там джамперы включены ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Если и ГВС не работало так может просто банально не хватает котлу газа (если гипотетически решить что котел исправный)?
Каким диаметром произведена разводка газа, каким диаметром и чем подключен котел, установлен шаровый газовый кран или пробковый кран?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Беня сфоткал бы наконец свою систему, вопросов было бы меньше а ответов больше.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Re: Невалюкс

Сообщение Grizzly »

[quote="Беня";p="79392"]У меня до установки котла воду грел Аристон. В ГВС котла мне непонравилось колличество выдаваемой им горячей воды[/quote]
Беня, а чем количество гор. воды не понравилось ? 12 л/мин мало ??? Я наоборот бился с перегревом воды - проток увеличивал (и с трубами мудрил, и давление поднимал). Кстати, полчаса назад померял расход газа, получилось около 0,02 куб.м./мин., выходит мощность - 9,6. В котле 50, больше не делаю - и так тепло.

Давление газа не мерял ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

В пробковом кране условный проход может быть забит смазкой - газ и не идет.
То что вода шла медленно виноват или промывной фильтр (промыть надо) или маленькое давление холодной воды или при сварке заварили трубу или....
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Невалюкс

Сообщение @lex »

[quote="Беня";p="79466"]А труба у меня везде пластиковая от самой скважины, нигде не вареннная.[/quote]
Паяли варили какая разница.
Давление холодной и горячей воды должно быть одинаковым. Чтож у вас и холодная медленно течет?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Re: Невалюкс

Сообщение Grizzly »

[quote="Беня";p="79439"]А с ГВС: кран горячий открываешь - вода очень медленно течет, температуру добавляешь - перегрев, по-мойму Е8, может ошибаюсь, но по паспорту Е - пререгрев ГВС[/quote]
Ну не Е8, такого кода у них нет, а вообще перегрев (в том числе самого котла - там тоже внутри отдельный датчик висит) по двум причинам: либо на входе ОЧЕНЬ холодная вода, либо низкий проток. Посмотрите в котле фильтр и ограничитель протока - может, его совсем выдрать надо. Или контур ГВС забит накипью (сколько, кстати, ГВС эксплуатировали ?). Ну а по газу - хто его знает, как газовики варили и что в трубах было - могла и газгорелка всякой пылью забиться, и модуляции теперь никакой...
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Re: Невалюкс

Сообщение Ruslan »

[quote="Беня";p="79476"]До котла давление от 1.5-3.0, после котла примерно в два раза слабже, точно проверить пока немогу. Спасибо.[/quote]

можно я тож скажу
смореть надо не давление, а поток.
откраваем холодную и смотрим скольно вытечет за минуту, также с горячей, ее должно быть поменьше имхо процентов на 30 (мож меня поправят).
если хуже, то смотрим далее скока натечет непосредственно из выхода котла, потом подающую трубу в котел.
цифры записываем и анализируем.
уверен почему-то, что бага в теплообменнике.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

сними крышку с котла и сфоткай
по картинке расскажу ещё
только покрупнее
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

врезка счетчиков ничего не даст - они буду показывать одно и тоже.
нужно именно смотреть скока способен пропустить воды конкретный участок и найти с наименьшей такой способностью. а уж чем мерить эт тебе виднее лоханями там или тазиками.

зы: у меня вот как-то забивалась подводка к смесителю осколками накипи. длинной такие 10-30мм, полумесяц в сечении. на изгибе подводки застревают. тож надо бороться с жесткостью.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Re: Невалюкс

Сообщение Grizzly »

[quote="Беня";p="79554"]Давление газа измерить не получается. Местные газовики кричат нехрена там мерять мы норму даем[/quote]
Вот блин, а я то думал, что только в Белореченске газовики настенников боятся... Я как-то думал газ.узел в котле проверить (ну там давление и т.п.), так все горгазовские мастера хором сказали - вези в Краснодар. Да и сам котел и сам, собственно говоря, и вешал, и монтировал, а они только газ прикрутили и ушли - "ты че, сам кнопку не нажмешь ?" Так что в основном приходится доходить до всего собственными соображениями. Я-то ведь совершенно не мастер по отоплениям/водопроводам, а совсем наоборот - бухгалтер; а при местном сервисе всему сам научишся.
Размышления по поводу счетчиков - а зачем их вообще ставить - если насос плохо прокачивает, так это будет гарантированный перегрев котла, если циркуляция нормальная, и в доме холодно, одлин вариант теплопотери здания выше теплоотдачи радиаторов (ну или все в трубу вылетает). Или действительно котел на стенд надо.
По ГВС - Беня, а ты че-нить делал "противонакипное" ? А то что-то у тебя ГВС быстро встал.
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Невалюкс

Сообщение Grizzly »

Беня, ну я себе тож такой красный магнит ставил, только ДУ-15. А рассчитывал как - уже не помню, понмню только, что он не по диаметру подбирается, а по протоку воды, расчет я где-то в инете брал. Если вспомню, скажу.
Это не бага, это фича...

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

ДЯДЬКИ, так тему про диаметр водоподающих труб подняли и на газ перешли, а 25 пропилен - это пол дюйма в сечении - маловато для 120 квадратов, оччень маловато, насос не прокачивает с требуемой скоростью, радиаторы успевают остыть до того, пока тепло к ним приедет по такой тонкой трубе.

Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

Делов-то - кинуть вторую трубу 32-25 и замутить двухтрубку, заменив часть старой рубы на 32-ю, только пайка и никаких фитинговых работ.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.