Сделал гидравл. расчет, аксонометрию - а вот правильно ли?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Возьмите прогу OVPlan Овентроп и там нарисуйте, она вам все диаметры выдаст. Скачать можно бесплатно на сайте овентропа
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Честно? Яп такого проектанта в три шеи без выходного пособия. Схемка-то серьёзная, а расчёт хоть плачь.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Oкеr";p="83703"]А так что конкректно то не понравилось?[/quote]А проектант и не должен Вам расчёты предоставлять.
А не понравилось отношение к местным сопротивлениям... особо к тройникам навстречу.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

ЛеFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 07 янв 2007, 14:12
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение ЛеFF »

Довольно странный проектик. Ставлю под сомнение,что Ваши расчеты сошлись с тем, что я увидел. Надо весьма сильно постараться ( если конечно ветки не по 50м ) чтобы получить сопротивление системы в 20 метров. Предполагаю, что проблема в самой схеме. Планы помещения разместите плиз :cool:

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Разводка не оптимизированна совершенно, расчёты даже не стал смотреть. Исходя из какого принципа её так разложили? Экономия труб и лень стены сверлить?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="ЛеFF";p="83737"]
чтобы получить сопротивление системы в 20 метров. :cool:
[/quote]

Что-т я там не увидел потерь в 20м. 16946 Па это 1,7м в ст.
Учите матчасть, сэр. :deal:


[quote="mig";p="83763"]
Разводка не оптимизированна совершенно Исходя из какого принципа её так разложили? Экономия труб и лень стены сверлить?
[/quote]

Согласен полностью. У меня эта схема вызвала аналогию с теплотрассой идущей от ТЭЦ, расположенной вдали от города, к которой по дороге прицепились различные сторонние потребители разной мощности... причем хаотично.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Как проектант скажу, стал прикладывать расчет теплопотерь в проекты,гидравлику ни разу не спрашивали т.к. пишу данные для подбора насосов в общих данных ;)
По вашему обжекту, а материал труб сталь чтоли?
А увидел тут в спецухе, что это полипропилен они еще и трубы не умеют обозначать правильно, а где титульник то? :evil:
Короче метра 3 насос берите и не парьте голову и нам и себе :mrgreen:
З.Ы. Если есть желание сделать проверочный расчет гидравлики, кидайте сообщение в личку.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Если честно, глянув чертежи я впал в глубокую задумчивость, столько "новаторских" решений. Особенно включить радиатор в антиконденсатный байпас :shock: и усугубить это параллельно включённым электрокотлом. А стены точно проектировшику не хотелось сверлить :D и гребёнку тёплого пола засадил очень "перспективно". Проект отстой.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Чем меньше диаметр трубы, тем больше потеря давления, ежу понятно ;)
А Вы пардон кто?Монтажник?
P.S. Почти угадал что 3 метра :mrgreen:

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Я думаю что одно и тоже по деньгам выйдет.
2,5 м, нормальный напор для такого дома.
скока потери давления на подводках к приборам?Он пишет?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А не мало на 24 кВт 26ю?
Скорость около 1 м/с получается.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Mifune";p="83892"]Скорость около 1 м/с получается.[/quote]А на тройниках-то вапще шопа!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="АВА";p="83909"]Где это запрещено?[/quote]Фкатле!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="ABA";p="83967"]А прит акой скорости вода успеет нагрется...[/quote] =-O апчём эта... А сопротивления на тройниках с сужениями на соединителях надо прикидывать, да и радиаторы на хвостах неслабые. Почему в котле? - да там остаточный метра два - не больше.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить