Всех с наступившими и наступающим Праздниками!
Давненько не заходил, хотя и есть инфа.
Приезжали до Нового Года Елтековцы, поремонтировали КГУ. Общими усилиями провели работы:
1. Заменили прокладки в системе охлаждения первичного контура (со 2-й попытки, резину убрали, посадили на паронит);
2. Плановые работы по замене свечей, масла, фильтров, роегулировке клапанов и тд.
3.Отключили на зиму доп. вентиляцию контейнера.
Извините, позже добавлю. Садится телефон, держу связьс компом через него. В воскресенье.
Давненько не заходил, хотя и есть инфа.
Приезжали до Нового Года Елтековцы, поремонтировали КГУ. Общими усилиями провели работы:
1. Заменили прокладки в системе охлаждения первичного контура (со 2-й попытки, резину убрали, посадили на паронит);
2. Плановые работы по замене свечей, масла, фильтров, роегулировке клапанов и тд.
3.Отключили на зиму доп. вентиляцию контейнера.
Извините, позже добавлю. Садится телефон, держу связьс компом через него. В воскресенье.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Написал по проведенным работам почти все.
Осталось добавить, что при замене резиновых прокладок на коллекторе системы охлаждения первичного контура сначала установили оригиналы, хватило на 1 сутки. Полностью сбросили систему и вызвали представителей Перкинса. Оказывается, работают рядом. Те умудрились продать кой-какой инструмент, создали "дымовую завесу", рассказали с каким моментом тянуть и т. д.. Вообщем вырезали мы по размеру прокладки из паронита, хорошенько протянули и работает как миленькая. Может это и не пео науке, но выхода нет.
И самое главное - перешли на работу с сетью. Пока не особо это афишируется, но факт. Установка радует стабильностью.
Через пару недель появился шум под клапанной крышкой 4А. Из Элтеко дали совет - снизьте мощность.
Разбираться, думаю, будем сами.
Пока все.
Осталось добавить, что при замене резиновых прокладок на коллекторе системы охлаждения первичного контура сначала установили оригиналы, хватило на 1 сутки. Полностью сбросили систему и вызвали представителей Перкинса. Оказывается, работают рядом. Те умудрились продать кой-какой инструмент, создали "дымовую завесу", рассказали с каким моментом тянуть и т. д.. Вообщем вырезали мы по размеру прокладки из паронита, хорошенько протянули и работает как миленькая. Может это и не пео науке, но выхода нет.
И самое главное - перешли на работу с сетью. Пока не особо это афишируется, но факт. Установка радует стабильностью.
Через пару недель появился шум под клапанной крышкой 4А. Из Элтеко дали совет - снизьте мощность.
Разбираться, думаю, будем сами.
Пока все.
-
- Претендент
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 сен 2006, 15:04
- Репутация: 0
- Откуда: С-Петербург
Об эксплуатации ГПА
Здравствуйте!
Старайтесь, по возможности, выполнять работы ППО и ППР своими силами для приобретения опыта вашим обслуживающим персоналом и уверенности при эксплуатации агрегатов.
"Появился шум под крышкой клапаной коробки"? Случай гарантийный, немедленно официально вызывайте Поставщика во избежание усугубления ситуации. Проверку и регулировку тепловых зазоров в период гарантивного срока необходимо выполнять в присутствии Поставщика, можно своими силами с ихним участием.
С уважением, Виктор
Старайтесь, по возможности, выполнять работы ППО и ППР своими силами для приобретения опыта вашим обслуживающим персоналом и уверенности при эксплуатации агрегатов.
"Появился шум под крышкой клапаной коробки"? Случай гарантийный, немедленно официально вызывайте Поставщика во избежание усугубления ситуации. Проверку и регулировку тепловых зазоров в период гарантивного срока необходимо выполнять в присутствии Поставщика, можно своими силами с ихним участием.
С уважением, Виктор
С вашим мнением категорически не согласен, но готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы его выслушали.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Гарантия благополучно закончилась. Разбираться будем сами.
Хотя ситуация относительно нас ухудшается. Предприятие не хочет выводить людей на ремонт. Никакие объяснения о возможности дорогостоящего ремонта не помогают. [quote="Victor Vladimirovich";p="15657747"]
Здравствуйте!
Старайтесь, по возможности, выполнять работы ППО и ППР своими силами для приобретения опыта вашим обслуживающим персоналом и уверенности при эксплуатации агрегатов.
"Появился шум под крышкой клапаной коробки"? Случай гарантийный, немедленно официально вызывайте Поставщика во избежание усугубления ситуации. Проверку и регулировку тепловых зазоров в период гарантивного срока необходимо выполнять в присутствии Поставщика, можно своими силами с ихним участием.
С уважением, Виктор
[/quote]
В данный момент склоняюсь к мысли о расставании с данным работодателем. При таком отношении никакого удовольствия от работы не получаю.
С февраля буду уходить. Предложили развивать стороннюю тему с расходомерами. Так что возможно, что сегодня последняя смена.
Различное генерирующее оборудование не оставлю - тема очень перспективная. Проектная база есть, опыт кое-какой накоплен, буду работать под конкретный заказ. В планах - работа от обоснования до ввода в эксплуатациюи дальнейшего обслуживания.
Хотя на данном уровне связей с различными инстанциями вопрос по подключению к сетям решаем. Нет проблем и при получении тех условий. Вопрос лишь в деньгах - готов ли заказчик платить за подключение.
Пробиваем в данный момент и вопрос о подключении к электросетям. Ну не хотят это делать в Ростове! Посмотрим что дальше.
Так что жизнь идет полным ходом.
Хотя ситуация относительно нас ухудшается. Предприятие не хочет выводить людей на ремонт. Никакие объяснения о возможности дорогостоящего ремонта не помогают. [quote="Victor Vladimirovich";p="15657747"]
Здравствуйте!
Старайтесь, по возможности, выполнять работы ППО и ППР своими силами для приобретения опыта вашим обслуживающим персоналом и уверенности при эксплуатации агрегатов.
"Появился шум под крышкой клапаной коробки"? Случай гарантийный, немедленно официально вызывайте Поставщика во избежание усугубления ситуации. Проверку и регулировку тепловых зазоров в период гарантивного срока необходимо выполнять в присутствии Поставщика, можно своими силами с ихним участием.
С уважением, Виктор
[/quote]
В данный момент склоняюсь к мысли о расставании с данным работодателем. При таком отношении никакого удовольствия от работы не получаю.
С февраля буду уходить. Предложили развивать стороннюю тему с расходомерами. Так что возможно, что сегодня последняя смена.
Различное генерирующее оборудование не оставлю - тема очень перспективная. Проектная база есть, опыт кое-какой накоплен, буду работать под конкретный заказ. В планах - работа от обоснования до ввода в эксплуатациюи дальнейшего обслуживания.
Хотя на данном уровне связей с различными инстанциями вопрос по подключению к сетям решаем. Нет проблем и при получении тех условий. Вопрос лишь в деньгах - готов ли заказчик платить за подключение.
Пробиваем в данный момент и вопрос о подключении к электросетям. Ну не хотят это делать в Ростове! Посмотрим что дальше.
Так что жизнь идет полным ходом.
-
- Претендент
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 сен 2006, 15:04
- Репутация: 0
- Откуда: С-Петербург
Об опыте эксплуатации ГПА
Уважаемый Sten!
Искренне желаю успехов! Понимаю Вас и не сомневаюсь в успешном поиске интересного дела. На собственном опыте знаю...
Тему не закрывайте и не пропадайте с форума. Опытных специалистов в данной тематике до обидного мало, потеряно целое поколение инженеров-практиков, о проектировщиках вообще молчу...
С уважением,
Виктор
Искренне желаю успехов! Понимаю Вас и не сомневаюсь в успешном поиске интересного дела. На собственном опыте знаю...
Тему не закрывайте и не пропадайте с форума. Опытных специалистов в данной тематике до обидного мало, потеряно целое поколение инженеров-практиков, о проектировщиках вообще молчу...
С уважением,
Виктор
С вашим мнением категорически не согласен, но готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы его выслушали.
-
- Претендент
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 сен 2006, 15:04
- Репутация: 0
- Откуда: С-Петербург
Об опыте эксплуатации
Здравствуйте, Дмитрий!
Вы и сами можете кого хочешь поучить. На нападки со стороны не обращайте внимания, понимая свое превосходство.
Со своей стороны могу заверить Вас в своей симпатии и к вашей работе и к Вам лично.
Если угодно, то всегда можете расчитывать на мое понимание и информационную открытость.
С уважением
Вы и сами можете кого хочешь поучить. На нападки со стороны не обращайте внимания, понимая свое превосходство.
Со своей стороны могу заверить Вас в своей симпатии и к вашей работе и к Вам лично.
Если угодно, то всегда можете расчитывать на мое понимание и информационную открытость.
С уважением
С вашим мнением категорически не согласен, но готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы его выслушали.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Ну, пожалуй, можно и продолжить повествование.
Только объективностью и подробностями оно уже не будет отличаться.
Вся инфа из уст персонала, продолжающего мучать или мучаться (кто как) с Петрой.
За это время сломали-заменили:
1. За 1,5 года замена 2-х процев упр двигателем. Причем второй раз замена на неоригинал. Дорого однако юзать родное.
2. Насколько понял, второй теплообменник - выхлоп/вода так и не установили.
3. Вопрос с перегревом летом так и не решен. (Днем в летнее время техник стоит на улице (это при +40 в тени) и из шланга поливает теплообменники. Супер!!! Хочу снова там работать - соскучился!!!)
Дальнейший список приведу позже, после встречи с персоналом.
Но самое главное - КГУ ОКУПИЛА СЕБЯ!!!!!!
Лизинг выплачен, точную стоимость кВт привести не смогу, но установка полностью окупила стоимость оборудования и инсталяции.
Заказчик собирается закупать еще 1 или 2 КГУ, посмотрим.
Только объективностью и подробностями оно уже не будет отличаться.
Вся инфа из уст персонала, продолжающего мучать или мучаться (кто как) с Петрой.
За это время сломали-заменили:
1. За 1,5 года замена 2-х процев упр двигателем. Причем второй раз замена на неоригинал. Дорого однако юзать родное.
2. Насколько понял, второй теплообменник - выхлоп/вода так и не установили.
3. Вопрос с перегревом летом так и не решен. (Днем в летнее время техник стоит на улице (это при +40 в тени) и из шланга поливает теплообменники. Супер!!! Хочу снова там работать - соскучился!!!)
Дальнейший список приведу позже, после встречи с персоналом.
Но самое главное - КГУ ОКУПИЛА СЕБЯ!!!!!!
Лизинг выплачен, точную стоимость кВт привести не смогу, но установка полностью окупила стоимость оборудования и инсталяции.
Заказчик собирается закупать еще 1 или 2 КГУ, посмотрим.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Re: petra 1250
Вопрос об установке дополнительного теплообменника поднимался еще тогда, когда я там работал. Как мне рассказали, его всетаки установили, врезали в контур MCH, но как обычно это бывает, неправильно подобрали - тольку от него нет.
А если вспомнить, какие способы борьбы предлагали местные VIP, то можно поднять себе настроение на весь день- устройство навеса из сплошных листов металла над всей площадкой, охлаждение путем пропускания питьевой воды через теплообменники и сброс этой самой воды в горканализацию (это даже практиковалось, можете просто прикинуть, сколько реально была себестоимость кВт, если приплюсовать стоимость десятков тысяч кубов угробленной питьевой воды).
Так что, если честно, писал не ожидая вообще какого-то ответа - бумал, что малую генерацию угробили накорню
А если вспомнить, какие способы борьбы предлагали местные VIP, то можно поднять себе настроение на весь день- устройство навеса из сплошных листов металла над всей площадкой, охлаждение путем пропускания питьевой воды через теплообменники и сброс этой самой воды в горканализацию (это даже практиковалось, можете просто прикинуть, сколько реально была себестоимость кВт, если приплюсовать стоимость десятков тысяч кубов угробленной питьевой воды).
Так что, если честно, писал не ожидая вообще какого-то ответа - бумал, что малую генерацию угробили накорню
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
А у меня еще один дядька дозревает, уже месяца 3. Но ему не много надо. По напруге просит 5-6кВт, по теплу 25-30. Нарыл у Баксюков, одно из подразделений, аппараты- то,что доктор прописал, но на Россию не сертифицированны. Рою дальше, можа наколку какую кинешь?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Постараюсь что-нибудь дать полезное. Вечером пороюсь в заметках. На-вскидку сложно, ранее ориентировался от 30 кВт и до 2, МВт при сборе информации.
А, если честно, начинаю в Ростове сам потихоньку заниматься генерацией, общаюсь с народом и дурею - от непроходимой дремучести и недостатка знаний у заказчиков. Начинаю вновь собирать инфу и проталкивать генерацию во всех ее проявлениях. Есть наработки с клиентами, нет в данный момент у них финансов. А в лизинг брать не очень хотят.
В данный момент есть возможность подключить под ключ практически любого абанента к сетевикам, дать воду и газ. И если вода и газ только по области, то электрика вплоть до Москвы. И что думаете, народ до сих пор хочет все и бесплатно.
А, если честно, начинаю в Ростове сам потихоньку заниматься генерацией, общаюсь с народом и дурею - от непроходимой дремучести и недостатка знаний у заказчиков. Начинаю вновь собирать инфу и проталкивать генерацию во всех ее проявлениях. Есть наработки с клиентами, нет в данный момент у них финансов. А в лизинг брать не очень хотят.
В данный момент есть возможность подключить под ключ практически любого абанента к сетевикам, дать воду и газ. И если вода и газ только по области, то электрика вплоть до Москвы. И что думаете, народ до сих пор хочет все и бесплатно.