Проблема с бойлером и системой ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Купите автоматику, управляющую горелкой котла, насосом систем отопления и насосом бойлера. И будет Вам счастье. Либо другой вариант - на контур отопления ставите трехходовой смеситель, бойлер оставляете как есть, на котле на постоянку 80С, а Т в системе отопления регулируете ручкой смесителя.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

стока букв, но так и не понял, почему котёл не нагревает бойлер при скромном протоке 12 л в мин? может газа нет или котёл не отрепетирован?
не важно знать. достаточно подозревать.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

К сожалению, не засек, как включался и выключался насос

Дык в этом и был самый главный смысл эксперимента....

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Ребята, мои скромные пять копеек .
1. Нет ли фильтра в упомянутом контуре
2.касс в точку сказал-80 градусов маловато, 90-будет в самый раз, при выключении на 95 может по инерции выскакивать в перегрев
3.датчик температуры бойлера , если гильза вертикальная, должен быть опущен ДО ДНА !
4. в правильном бойлере холодная вода подается на дно, снизу выдавливая горячую, а монтажники могли эту трубку выкинуть, и вода перемешивается в верхней части
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Вадяныч";p="15648147"]Ребята, мои скромные пять копеек .
при выключении на 95 может по инерции выскакивать в перегрев
[/quote]Просто если используется такая примитивная схема, то я бы не насосом управлял, а термостатом бы включал и выключал горелку. На кой насос то отключать? ТОгда после отключения горелки продолжается циркуляция, и теплоноситель со всего контура котла отдает свою температуру. Как только Тгвс понизилась, опять включается горелка. Вот и все. Потому и написал, что нужна схема обвязки, что бы дать точный совет.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Автор где-то в начале писал, что переключениями насосов у него управляет термостат температуры бойлера, но чтобы обепечить нагрев бойлера, ему приходится зимой и летом в котле держать высокую температуру , а нагрев отопления , очевидно , регулировать либо термоголовками, либо комнатным термостатом-ведь в отопление при достижении желаемой температуры бойлера дуют те же 80 град. То есть , попросту говоря, в котле нет промежуточного термостата(РЕГУЛИРУЕМОГО)для задания температуры котла в режиме загрузки бойлера. Одним словом, каменный век...А что касается насоса , то 25на 60 может быть и многовато-стоит поиграть с оборотами. Один раз видел на бойлер 40 на 120-вода пролетала со свистом, обратка горячее подачи , а бойлер холодный. Так что в этом случае скорее всего нет одной критической неисправности, а результат надо собирать по крупицам ,используя все возможные резервы( в том числе и воду горячую экономить :lol: )
отсутствие результата-тоже результат

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»