Спасибо за поддержку.Mij-gan писал(а):Другой человек
Гениально.


Модератор: Dim@
Спасибо за поддержку.Mij-gan писал(а):Другой человек
Гениально.
Котёл у тебя как мы видим 50 кВт. При дельте 15 градусов чтобы снять 50 кВт тепла с поверхности теплобменника нужен расход в 2.87 кубометров в час. Учитывая, что сопротивление кольца, на которое работает насос(котёл, кусок трубы, гидрострелка, кусок трубы, незначительные потери ещё на фильтре) маленькое, то этот расход обеспечит без проблем насос с 32/60(25/60).Dim@ писал(а):Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
Нужно расходы считать и правильно ими оперироватьDim@ писал(а):Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходит
RUZALIN ответил первым. В принципе я в том же ключе ответил бы - главное - обеспечить насосом котлового контура заданный теплосьем с котла, а если проблема с расходами по контурам. то значит косяк проектировщика. неправильно подобравшего котел.Dim@ писал(а):Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
?
Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»