Обвязка теплообменников

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="Прохожий";p="71527"]Да тоже не есть гут, если циркуляции в теплообменнике не будет. но если очень хочется, то можно.[/quote]
Лучше так, чем котел без циркуляции оставлять.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Вывод
1 Серьёзных минусов в первой схеме не обнаружил
накипь думаю не проблема т.к. темп режим 80-60 греюший контур и 5-60 гвс
насторожило - медленность регулирования, т.е возможно возникнут вопросы по "плаванию" фактической температуры ГВС 60 град +- неизвестно сколько

2 Проектную схему не применять - не будет расхода через котел, (насосы подмеса у котлов стоят конечно).

3 Поставить трехходовой на греющий контур
только на разделение потоков, а не на смешение, как писал Прохожий и Оса
[quote="OCA";p="71526"]
Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником
[/quote]
точность регулирования то же под вопросом.

Итак остаётся 1 и 3 вариант,
кто за какой? -голосуем. (так и сделаю)



зы
[quote="Ulrih";p="71505"]
Насколько я понял, суть была в том, чтобы сэкономить стоимость насоса котлового контура. Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?
[/quote]
не в экономии дело, хотел сначала гидрострелку сделать, но побоялся (нет опыта) и остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах


2 Прохожий
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование

не согласен что количественное, т.к. количество воды не меняется - просто часть берётся из гвс, а часть из хвс, но как говорится "хоть горшком назови, только в печку не ставь"


В общем прошу высказываться 1 или 3?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
То есть за вторую. Я тоже, раз там насосы подмеса стоят, то не стоит беспокоиться.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
то же повеселил

Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

[quote="Прохожий";p="71558"][quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
То есть за вторую. Я тоже, раз там насосы подмеса стоят, то не стоит беспокоиться.[/quote]
Т. е. забиваем на расход через котел?
Ладно 2 так 2
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Прохожий";p="71558"]То есть за вторую.[/quote]Нет... Вот за эту, только стрелочку прилепить или котёл взять которому по барабану расход в котловом контуре.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

это 2 схема и есть, только бойлер добавлен


"стрелочку прилепить" :?: :?: :?:

мощность котельной 1,2 МВт :mog:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]бойлер добавлен[/quote]
Це нэ болер, це ёмкость для выравнивания t°С и гидравлики. Там нет ничего греющего - просто бочка.

[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]мощность котельной 1,2 МВт :mog:[/quote]Нну и....
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

[quote="Кузнецов Д А";p="71536"]Вывод
1 Серьёзных минусов в первой схеме не обнаружил
накипь думаю не проблема т.к. темп режим 80-60 греюший контур и 5-60 гвс
[/quote]

Дык этож в пике нагрузки. При малом водоразборе, если применить Вашу схему с подмесом без регулирования греющей среды, по холодной стороне получим график примерно 50(за счёт Т4)-79 гр. Ц.

Нет. Я бы такую схему применять не стал. Вторая лучше.

2Прохожий:
"Экспертизу можно проходить ответив внятно на вопрос каким образом достигается поддержание температуры обратки не ниже 60 градусов. (или 65 градусов, смотря какой котел)"

Понятие "внятно" в нашей стране относительно и зависит от того кто проводит экспертизу.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Т. е. забиваем на расход через котел?

А какой котел то?
Можно подобрать насос на байпасе и режим его управления такой, чтобы и волки сыты и овцы целы.
Понятие "внятно" в нашей стране относительно и зависит от того кто проводит экспертизу.
Дурак на экспертизе лечится :da_loot:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Прохожий";p="71579"]
А какой котел то?
Можно подобрать насос на байпасе и режим его управления такой, чтобы и волки сыты и овцы целы.
[quote]
3 котла по 400 кВт, работают каскадом в зависимости от нагрузки, горелки 2-х ступенчатые,
на каждом котле -насос подмеса на 1/3 от расхода через котел.

В принципе при маленькой нагрузке или совсем её отсутствии будет работать один котел и то на малой мощности. И по идее перегреваться не должно?
Тут ведь только опасность перегрева котла рассматривается, так?

Насчет экспертизы - там ваще всем пох, всё подписывают не глядя (кроме -газа)

По хорошему бы все варианты попробовать и точно знать потом что и как, к сожалению это unreal
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="71587"]3 котла по 400 кВт, работают каскадом[/quote]И без стрелки??? Я с Вас кипю... Чо за котлы-то... автоматика какая?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Судя по всему,че-то несложное...со стрелочкой насосы другие придется подобрать, а котЁльня ужо смонтирована,я так понимаю...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="GuTherm";p="71593"][quote="Кузнецов Д А";p="71587"]3 котла по 400 кВт, работают каскадом[/quote]И без стрелки??? Я с Вас кипю... Чо за котлы-то... автоматика какая?[/quote]
Ferroli.
автоматика - свободнопрограммируемая

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

[quote="Styx";p="71596"]Судя по всему,че-то несложное...со стрелочкой насосы другие придется подобрать, а котЁльня ужо смонтирована,я так понимаю...[/quote]
Да ниче не смонтировано, я же писал
не в экономии дело, хотел сначала гидрострелку сделать, но побоялся (нет опыта) и остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

GN4 N11? Чугуняка :evil: На проток не забъешь :evil: На ПТО все равно до стрелы отбор надо делать, так что есть она или нет,для ПТО не важно...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Тут ведь только опасность перегрева котла рассматривается, так?
Ну да, а такжже связанные с этим вопросы отложения солей. Я спросил не мощность, а марку котла, так как некоторые производители регламентируют расход через котел. Несоблюдение требования ведет к потере гарантии.
На систему из четырех котлов можно поставить один насос на байпас, подсоединив их через петлю Тихельмана. На каждый котел ставится электрозадвижка, которая перекрывает поток, при его выключении, а насос поставить со встроенным частотным регулятором, который настроен на определенный перепад давления. Тогда при отключении и закрытии задвижек будет увеличиваться-уменьшаться производительность насоса. Это бюджетный вариант, можно конечно через контроллер частотником управлять.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]автоматика - свободнопрограммируемая[/quote]Какая и кем программируемая(в смысле электриками или теплотехниками)

[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах [/quote]Нельзя останавливаться на достигнутом, а какже логика насосов и 3-хходовых, а как сгидравликой бороться если в радиаторы 40°С подавать надо, не будет ли сетевой прередавливать котловые...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Styx";p="71600"]GN4 N11? Чугуняка :evil: На проток не забъешь :evil: На ПТО все равно до стрелы отбор надо делать, так что есть она или нет,для ПТО не важно...[/quote]
Котлы стальные,
"обычные" я их называю все итал. производители их по одним чертежам делают имхо
пто - теплообменник?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="71607"]стальные[/quote]Пип-пеец!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Прохожий";p="71602"] Это бюджетный вариант[/quote]

4 мокрохода на каждый котел по 30% расхода котла и подключить через термостат на обратке.... подешевле будет...имхо.

GuTherm Коррозии испугались? :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»