Практика - критерий истины!oleg.dmitrievic писал(а):езнали что в одну дырку можно гвоздь сунуть, а в другую нет
Протерм KLZ 40 Медведь, первый пуск
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
водолейЕкб
- Профи

- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
Teplocom
- Претендент

- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2013, 21:10
- Репутация: 0
- Откуда: Sterlitamak
трубы армированный пластик 15
Меняй систему , заужение и не реальное гнать этого мастера с 20 летним стажем варить ему метттттал
Re: Протерм KLZ 40 Медведь, первый пуск
котел работает правильно, привет старцу- пускай меняет трубу на д.32 обвязку батарей оставляй д.15, теплый пол работать так не будет, у него на байпасе стоит радиатор- убирай его вместо него ставь балансировочный кран чтобы обеспечить циркуляцию по т.п. или делай заужение.