[quote="Babar";p="43858"]Это с двух метров открытой трубы? или замурованной?[/quote] Дык по ссылке :
http://www.forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.p ... &BIsFull=1.
Таблица 3.1
Тепловой поток 1 м 
открыто проложенных горизонтальных металлополимерных труб...
"ТЕПЛОВОЙ ПОТОК - количество теплоты, проходящее в единицу времени через произвольную изотермическую поверхность." 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПОР - разность характерных температур среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между которыми происходит теплообмен. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ).
[quote="Aleks";p="43876"]
Увы, с 2 метров 20-й трубы, при температуре теплоносителя 60С и Т окр. среды 20С получается только 40 вт. У замурованной в 1,6-1,8 раз больше. [/quote]
и я погорячился... и Алекс "недогрел"...
Получается, что с ОДНОГО горизонтального погонного метра МП20 при разнице в 40 С (носитель-среда) - 35 Вт, при разнице в 50 С - 45 Вт...
А вот почему у замурованной теплоотдача больше ? не въехал... поясните, пож., оччень прошу... или ссылочку дайте, а ???
Пацак пацака не обидит !... Ку !...