Обвязка теплообменников

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Котельная всегда 85-65, а нагрузки живут своей жизнью,
Я бы даже рискнул сказать 95-70. :shuffle:
А так вообще согласен. Трехходовые плохо работают, если температурный перепад минимальный
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Ну, спасибо всем, кто принимал участие!

Тема создавалась еще и для того, чтобы немного форум оживить, а то последнее время какие-то домики с ест. циркуляцией 50 м2, котлы АОГВ, радиаторы в комнату и т.д. Ещё настенники конечно.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Неплохо потрудились.Спасибо аффтару.
Побольше бы таких темм.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="71678"]немного форум оживить[/quote]Удалось... пасиба!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="HG";p="71709"]кольцо гвс примерно 2000м, потребители таунхаусы и хотеджи, планируеться около 650 квт ...[/quote]Данных бы по боле надобно, "малава-та будет"©.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Источник тепла, котельная или ТЭЦ?
Если считать по СНиПу надо знать количество проживающих в этом поселке людей.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вернусь к старой теме,потом к новой :D
[quote="Прохожий";p="71671"] На такие маленькие котельные ИТП делать неразумно. [/quote]
Позвольте привести некоторые аргументы "за" своего предложения:
1.Все равно в домах есть рамки и свои УУТ.Все равно их кто-то обслуживает.Пара бойлеров не помеха,тем более в УУТ можно считать и циркуляцию ГВС.
2. Две трубы в теплосети.
3.В бойлеры можно встроить ТЭНы на случай порыва теплосети.
4.Резервирование.
5.Упрощение автоматики регулирования (о чем сопсно и речь).
6.Уменьшение типоразмера циркуляционных насосов ГВС (проще найти замену или починить.)

По новой теме:
Готовить в ПТО,хранить в аккумуляторах. :twisted: Или применить настенные ИТП.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Принципиально варианта два. Или готовить воду в котельной (или в ЦТП). Или делать ИТП в каждом доме. Причем существуют блочные ИТП для небольших мощностей (у Данфосса например). Для того чтобы определиться, что лучше необходимо проводить ТЭО. Также отдельно рассмотреть вопросы дальнейшей эксплуатации и сервисного обслуживания.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Мне кажется,что и ИТП, и котельная будут эксплуатироваться одной организацией.Ведь не похожа эта котельная на районную - из исходных данных она обслуживает два кондоминиума.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Styx";p="71719"]Или применить настенные ИТП.[/quote]
Во, одновременно об одном подумали :D
Все равно в домах есть рамки и свои УУТ.Все равно их кто-то обслуживает
А есть смысл ставить в каждом доме свой узел учета? Если котельная всего два дома обслуживает, а в котельной узел учета есть обязательно.
4.Резервирование.
Что два бойлера на каждый дом? Итого четыре. А если в котельной , то можно всего два теплообменника поставить с тем же эффектом.
5.Упрощение автоматики регулирования (о чем сопсно и речь).
Не вижу особых проблем. Теплообменники сложно регулируются когда они стоят на 2-3 точки. А с двумя домами проблем не будет никаких.
6.Уменьшение типоразмера циркуляционных насосов ГВС (проще найти замену или починить.)
А что там монстры что ли намечаются? :D Зато их количество увеличивается вдвое.
В-общем то я не настаиваю на своем предложении и считаю, что можно сделать (и делают) и так и так. Но меня Styx не убедил, я по прежнему считаю, что в данном случае с двумя домами лучше сделать подготовку ГВС в котельной. Единственный весомый минус - четырехтрубка.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Сколько проектантов,столько и мнений. :lol: Убеждать, я думаю, нам не друг друга надо,а Заказчика. Лично мне просто приятно общаться с грамотными и опытными людьми - повышается свой уровень.Еще бы ShaggyDoc заглянул.
Итог: Теперь у Кузнецова Д А два варианта. Интересно,стало ли ему легче? :D :D
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Да мне особо сложно и не было,

Согласен с мнением Прохожего, что ИТП на каждый дом не имеет смысла, т.к.
1 усложняется схема
2 увеличивается кол-во оборудования (т. е. снижается надежность системы)
3 усложнение автоматизации и деспетчеризации
4 удорожание

Я в принципе против усложнения систем, зачем делать двойную работу, если котельная конкретно на два дома, зачем создавать дополнительно ИТП на каждый дом.

Кстати мы одну котельную уже сделали там такой же мощности (война была не хилая, там монополист - Урайтеплоэнергия такие палки в колеса вставлял, чтобы автономных котельных не было - конкуренция однако намечается!!!!)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Сразу видно - не в торговой организации работаешь :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Styx";p="71737"]Сразу видно - не в торговой организации работаешь :lol: :lol:[/quote]
Спорим, что и торговлей тоже занимаются. :lol: :lol: :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Прохожий";p="71744"][quote="Styx";p="71737"]Сразу видно - не в торговой организации работаешь :lol: :lol:[/quote]
Спорим, что и торговлей тоже занимаются. :lol: :lol: :lol:[/quote]

Не занимаемся!!!! ха ха ха
тут один пришел
- продайте бойлер да продайте бойлер
- ну некогда, не торгуем мы извините

хотя если 10 бойлеров (по рознице только) то продал бы

У нас еще есть направление строительное, к ОВВК не относится - там торгуем
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

ИзображениеИзображение Не успели поспорить...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

- там торгуем
А это?
А же написал - тоже :?
А написал, потому что без торговли сейчас никто не выживет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Прохожий";p="71759"]
- там торгуем
А это?
А же написал - тоже :?
А написал, потому что без торговли сейчас никто не выживет.[/quote]
Можно сказать там другая фирма (фасады и металлочерепица), просто сидим вместе одногрупник мой занимается, а выжить без торговли - легко
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ладно, я на тебя свой отдел развития натравлю, чтобы он с тобой "поработал" :boks: Как это так - человек неокученый сидит и всем доволен. Непорядок понимаешь. :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Прохожий";p="71764"]Ладно, я на тебя свой отдел развития натравлю, чтобы он с тобой "поработал" :boks: Как это так - человек неокученый сидит и всем доволен. Непорядок понимаешь. :cool:[/quote]
давай свой отдел
пошлю его "на электронку" :D :D :D
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»