1. VRC 420s - это блок управления котлом и двумя контурами, я правильно понял?
2. Вы преобрели полный комплект регулирования, а второго узла просто пока нет?
Поключение VRC 420s без смесительного контура
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Подключите блок 420 как будто он со вторым контуром (датчики второго контура подключите, а привод смесителя нет, пусть думает, что он работает.) На крайняк можно даже привод купить и подцепить (ну или что там еще предполагается), если без оных глючить будет.
Не надо тут гадать. Читайте мануал и подключайте. По ходу дела разберетесь без чего не работает
. Удачи!
Не надо тут гадать. Читайте мануал и подключайте. По ходу дела разберетесь без чего не работает
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!