Проектирую газопровод среднего давления с установкой ГРПШ-07- 2У1. До этого не делал подобных проектов. Возникли вопросы с установкой ГРПШ (опоры или фундамент), а также с его молниезащитой и ограждением. Не буду говорить, где получил информацию

, что серия 1-93, с помощью которой можно было решить и тот и другой вопрос, успешно отменена. Другими новыми сериями не обладаю.
Наконец вопрос:
"Можно ли установить молниеотвод таким образом (как на моём чертеже): на расстоянии 0,2м. от фундамента ГРПШ. Почему фундамент? Это всё-таки проще, чем опоры (информации по ним не нашёл, если только считать самому

). Если можно, тогда по моим подсчётам согласно СО 153-34.21.122-2003, с учётом всего, что мне советовали молниеотвода 8м. должно хватить. Если нельзя, тогда почему, где у меня ошибка? Ограждение, конечно, тоже важно и было также в серии 1-93, но это вопрос не первостепенной важности. Примечание - ГРПШ находится практически в поле, т.е как минимум в радиусе 50м. ничего нет."
Прикрепляю чертёж в разных форматах (jpg, Компас-фрагментv.9.0, dwg - в архиве), а также выдержку из СО 153-34.21.122-2003 (doc). На чертеже - вставка рисунка с сайта gazovik-gaz.ru, размеры беру эти, т.к. ГРПШ ещё в наличии нет. Спасибо большое всем, кому не жалко 300кб и всем, кто может помочь.
З.Ы. ОГРОМНАЯ просьба сообщение не удалять
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.