котельная

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Что за стоки?
Если котельная водогрейная, то никаких "стоков" сливаться не должно.
Если паровая и под "стоками" Вы подразумеваете непрерывную продувку, то в таких случаях ставится сепаратор непрерывной продувки, и теплообменник, который (совершенно верно) нагревает воду перед ХВП. Единственное "но" - температура воды перед фильтрами ХВП лимитируется и надо за этим следить.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

LEX Приветствую, давно не было видно.

Ирэн: если под стоками подразумевается отвод аварийных вод от предохранительных клапанов, то эти стоки выводятся за пределы котельной, и уже за пределами котельной решается вопрос об их охлаждении - либо сборная емкость или колодец. В пределах котельной для дренажных вод и слива теплоносителя (воды!) из оборудования предусматривается дренажный приямок,размеры которого можно принять по СНиПу "Тепловые сети", экспертиза ругать не будет.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Ответить