Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128

Сообщение Стажер »

Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128, и блокировка. До сих пор работал нормально. В инструкции этого кода нет. На улице -15, обещают -20. НЕLP!!!

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

Е128 Потеря пламени во время работы котла (значение тока
ионизации ниже допустимого)

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Спасибо. Уменьшил обороты вентилятора, отрыв пламени прекратился. Померял давление газа на входе 10мБар в динамике. Что-то не так с приготовлением смеси? Можно ли настроить качество смеси при помощи манометра?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Стажер";p="15655822"]Спасибо. Можно ли настроить качество смеси при помощи манометра?[/quote] Это врятли. Газоанализатор нужен. Можно, конечно, по цвету пламени и температуре отходящих газов+ температура обратки, все в реальном времени. Но это все равно будет все очень и очень приблизительно.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Покрутил винтик на газ клапане, хоть гаснуть перестал. Странно, я вообще считал, что конденсационник должен был газ из трубы высасывать и готовить смесь в камере сгорания самостоятельно. А ему видетели на входе мало газа оказалось

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Стажер";p="15656150"]... я вообще считал, что конденсационник должен был газ из трубы высасывать и готовить смесь в камере сгорания самостоятельно...[/quote]Все неколько иначе. Газовый клапан - это не инжектор, а именно газовый клапан. Нельзя обольщаться и путать "Божий дар" с яичницей. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

В 2004 был на семинаре по Vaillantam так лектор демонстрировал, на фото правда, работу конденсационника с разряжением в газ трубе -2. И тогда это было проблемой , т.к. этот котелок мог погасить горелки соседей на плитах и котлах не имеющих газконроля.

Ответить