Газовая служба довольно таки в жесткой форме послала меня в легкое эротическое путешествие. Их орлы установили ВПГ НЕВА-ЛЮКС 4510 на кухне над мойкой, без боковых зазоров. Мы отказались обслуживать. Но говорят так, вы нам покажите, где конкретно написано, что ВПГ нельзя устанавливать над мойками или идите на, дескать они диктуют правила и всё пох. Я пролистал СП 42-101-2003, там действительно прямого запрета нет, а есть пункт 10.209, где написано, что помимо требований проекта следует выполнять рекомендации производителя. На беду именно в инструкции к этой колонке ничего не написано об этом. Подскажите пожалуйста, где конкретно описан запрет на такую установку.
Добавлено спустя 22 часа 55 минут 35 секунд:
Никто не знает?
Установка ВПГ над мойкой
Отрицательный ответ - тоже ответ. Если нет в тексте запрета, значит действительно, формально устанавливать газопотребляющее оборудование под мойкой допускается.
Вопрос, конечно, как организован отвод продуктов сгорания, если там сверху мойка?
Есть вариант ткой: если автоматика этой колонки работает от электросети 220В, то можно порыться в ПУЭ - там может быть запрет на установку под мойкой электрооборудования.
Вопрос, конечно, как организован отвод продуктов сгорания, если там сверху мойка?
Есть вариант ткой: если автоматика этой колонки работает от электросети 220В, то можно порыться в ПУЭ - там может быть запрет на установку под мойкой электрооборудования.