Теплый пол и линейный уклон

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Теплый пол и линейный уклон

Сообщение mopsdad1 »

Подскажите пожалуйста вот в чем. Прочитал где - то , что если есть линейный уклон , то трубу укладывать улиткой нельзя. Если кто владеет ситуацией - просветите , ато раньше с т/п почти не сталкивались , а сейчас заказчик попер целиком первые этажи делать т/п.HELP :?: :?:

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

А просветите, если не секрет - наклон это чей-то косяк или зачем-то так и задумано. И зачем?
Простота - хуже воровства

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Уклон нужен при малых скоростях в трубопроводе (<0,25 м/с). Чтобы воздух мог спокойно уходить.
Бей джедаев - спасай галактику!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»