Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Подскажите по котлам

Сообщение Al »

Отопление большого здания сделано поэтажно: 4 котла по 100 кВт, к каждому насос и дальше... И это всё на каждом этаже.
Подскажите- а почему не один котёл на этаж. В чём смысл. Если в экономии (котлы включаются поочереди), то на обслуживание всего оборудования больше уйдёт.
Вобщем 20 котлов, насосов... Почему? :(

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Все просто.

Сделали так чтобы не сдавать котельную по "полной программе".

Поставили 4 по 100 кВт а не 2 по 200.

и в итоге получили топочные и менше ГЕМОРОЯ :lol: с разрешительными органами.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Что по полной программе?
Сдавать всё равно нужно. Всё официально. У всех лицензии. Клиент мой рад- смету освоил.
Но всё же чем руководствовался проектировщик?

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

что непонятного

до 100 кВт - топочная

более 100 кВт - котельная

имеется ввиду мощность 1-го котла.


Топочную проще сдать и соглосовать.

Лицензии нужны и в том и другом случае

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Почитайте пресловутые правила бесопасности газовщиков ПБ...... на первой странице. (ну не умею я запоминать номера, в других ветках форума они есть). Помещения с теплогенераторами суммарной мощностью менее 100 кВт под эти правила на попадают. Отсюда выводы.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Также в слечае - меньше 100 кВт

Легче получить ТУ на газ и разрешения на строительство такой котельной.

Не надо проходить межведомственную коммисию

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

С ТУ и газом там было всё в хорошо, если нужно всё бы выполнили. А есть ещё причины? Экономически целесообразные.