Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Отопление большого здания сделано поэтажно: 4 котла по 100 кВт, к каждому насос и дальше... И это всё на каждом этаже.
Подскажите- а почему не один котёл на этаж. В чём смысл. Если в экономии (котлы включаются поочереди), то на обслуживание всего оборудования больше уйдёт.
Вобщем 20 котлов, насосов... Почему?
Что по полной программе?
Сдавать всё равно нужно. Всё официально. У всех лицензии. Клиент мой рад- смету освоил.
Но всё же чем руководствовался проектировщик?
Почитайте пресловутые правила бесопасности газовщиков ПБ...... на первой странице. (ну не умею я запоминать номера, в других ветках форума они есть). Помещения с теплогенераторами суммарной мощностью менее 100 кВт под эти правила на попадают. Отсюда выводы.