мини КНС
необходим насос для перекачки канализационных стоков в переливном колодце, приходит в час примерно 10м.куб. длинна выброса на 20 метров , высота 0,5 м.
и как такую штуку вообще устроить? -поможите пожалста!
и как такую штуку вообще устроить? -поможите пожалста!
по емкостям -тут можно подобрать http://www.septik.ru/stock/goods.php?ClassID=91 а сами насосы www.wilo.ru
сегодня был на обьекте- ситуация такая:
смонтирована трасса L= 104 м,D=160мм, в поворотном колодце приходящая труба ниже отходящей примерно на 1,5 диаметра. от этого колодца до приемного коллектора сделан прокол длинной 18метров.
проблема в том что проектировщики не учли отметку залегания существующего коллектора, и прокол выполнен в соответствии с существующей трубой и 104 м смонтированы по профилю и задрать этот участок нет возможности, уклон и так составил всего 12%.
выход только - насос, а как его воплотить в жизнь я пока туго представляю себе.
смонтирована трасса L= 104 м,D=160мм, в поворотном колодце приходящая труба ниже отходящей примерно на 1,5 диаметра. от этого колодца до приемного коллектора сделан прокол длинной 18метров.
проблема в том что проектировщики не учли отметку залегания существующего коллектора, и прокол выполнен в соответствии с существующей трубой и 104 м смонтированы по профилю и задрать этот участок нет возможности, уклон и так составил всего 12%.
выход только - насос, а как его воплотить в жизнь я пока туго представляю себе.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Re: мини КНС
я вот тоже ни разу КНСки не делал, но никак не пойму сложностей автора. Позвонить в любую насосную фирму, они подберут насосы, автоматику, пришлют схему. Тогда, если что то непонятно там, тогда можно будет и вопросы здесь позадавать. А сейчас разговор о том, что Вам тяжело, что Вы не знаете что делать и т.д. Могу дать на это совет - надо выпить! Сразу полегчает.
А потом либо действовать, как я написал, либо отказаться от этой работы. Пусть ей займутся профессионалы.

А потом либо действовать, как я написал, либо отказаться от этой работы. Пусть ей займутся профессионалы.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
homut48, был я в твоей шкуре в 2004 году. Но тогда мы начали устройство с поворотного на коллектор, и также вышли ниже отводящей трубы на 0.5 метра по вине проектировщика. Так вот я написал письмо заку, где все изложил подробно. И проектировщик все скорректировал, а мы переделали этот кусок длиной 30 метров. С тех пор монтирую наружную канальку от существующего колодца.
Так что думай друг homut48 сам. Удачи тебе и светлой головы.
Так что думай друг homut48 сам. Удачи тебе и светлой головы.
[quote="Мастерсан";p="15688705"]... С тех пор монтирую наружную канальку от существующего колодца. [/quote]Ну Вы блин даёте!
Вообще то наружная канализация с низу вверх и прокладывается. Если как то иначе-то геморой почти 100 процентов. 


Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
проблему решили сами проектировщики, признав ошибку предложили либо устроить кнс, либо переложить трассу, уменьшив уклон до 8% - что оказалось дешевле.
Зак в шоке, но с нас взятки гладки, а вот увеличение сметной стоимости обьекта решено компенсировать за счет уменьшения стоимости проекта по преносу теплотрассы на том же самом участке, который нам же видимо и отдадут в работу, во как бывает.
на моей недолгой практике это первый раз - проектанты признали вину полностью!
Зак в шоке, но с нас взятки гладки, а вот увеличение сметной стоимости обьекта решено компенсировать за счет уменьшения стоимости проекта по преносу теплотрассы на том же самом участке, который нам же видимо и отдадут в работу, во как бывает.
на моей недолгой практике это первый раз - проектанты признали вину полностью!