Ошибка F75 на котле Protherm 24 KTV Пантера

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

пантера

Сообщение _Валентин_ »

Ошибка F.75 - Тест датчика давления был выполнен не корректно. Датчик не определил коле-
бание давления воды на 50 мбар после запуска насоса. Данный тест проходит каж-
дый раз, когда происходит розжиг горелки. Проверьте всю арматуру на входе в котел
и выходе из котла, включение и работу насоса. Если насос в порядке, необходимо
проверить сам датчик давления и его проводку.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

_Валентин_
Это ты где такое прочел, извините? Дай почитать, если не жалко. Хоть бы спросил модель аппарата - V15, V17 или V18.
Пантеры бывают разные - жидкие, твердые и газообразные .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

пантера

Сообщение _Валентин_ »

Версии бывают разные но F 75 бывает только у 18 версии.Информация с презентационного диска.

Ulrih_
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 дек 2007, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Re: пантера

Сообщение Ulrih_ »

[quote="_Валентин_";p="15694866"]Версии бывают разные но F 75 бывает только у 18 версии.Информация с презентационного диска.[/quote]

Так же можно с сайта скачать

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Lavrihin если не удастся получить эту информацию то я постараюсь тебе её передать в течении 1 недели . Просто у меня не получается тебе её скинуть. Приедет сын и подскажет как это сделать. А вобще обратись на сайт протерм заполни свои данные и получишь презентационный диск по почте в течении 2недель.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»