Нужна ли гидрострелка?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
строитель
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 20:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение строитель »

Honda писал(а): Вопросы:
Какая мощность системы отопления ? Термостатические регуляторы на радиаторах есть ?
Температура на котле регулируется вручную ?
Ответы:
Мощность системы не знаю. Теплоотдача всех радиаторов 13 - 14 кВт.
На всех радиаторах есть термостатические регуляторы, кроме 2х конвекторов, встроенных в пол.
Температура вручную, кажется по обратке, никакой автоматики нет.

строитель
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 20:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение строитель »

[quote="аристошка"]не всегда получается без теплоносителя
есть дома непостоянного проживания там по другому нельзя
может все таки проблема в температурном режиме СО?

Зимой часто отключают эл-во. Поставлю бесперебойник с аккумуляторами, чтоб на сутки хватало. А если на трое суток вырубят? Теплоноситель планирую менять через три года. Сейчас залил этот, потому что спешил. А вообще хотел залить на основе пропиленгликоля (зелененький). Думаю, что замена теплообменика существенно дешевле ремонта СО.
А как может влиять температурный режим СО на зарастание теплообменника?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

основная проблема теплоносителя разложение на составляющие и выпадении их в котле при перегреве
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Sorox
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 дек 2005, 11:48
Репутация: 1
Откуда: Penza
Контактная информация:

Re:

Сообщение Sorox »

Dim@ писал(а):Задайтесь вопросом сначала: какие функции выполняет гидравлическая стрелка? Найдя ответ на этот вопрос вы сразу же ответите на свой :D
Стрелка обеспечивает постоянный (номинальный) расход через котел. И?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Надо ли он с настенником?
Не проще ли и дешевле поставить перепускной клапан?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

строитель писал(а):Теплоотдача всех радиаторов 13 - 14 кВт.
На всех радиаторах есть термостатические регуляторы, кроме 2х конвекторов, встроенных в пол.
Температура вручную, кажется по обратке, никакой автоматики нет.
Всё это приведёт к тому, что будут проблемы с циркуляцией теплоносителя в котле (минимальный расход). При антифризе в контуре отопления это значит одно: скорый конец теплообменника.
Как резюме: ставьте гидроразделитель.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если уж насосы и так есть(на котле и на на подаче в коллектор), то сделайте стрелку сами. Спаяйте из 63 трубы ППР(полипропилен) и тройников. И будет Вам счастье :D Да и не дорого это выйдет, и все функции выполнит!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

строитель
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 20:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение строитель »

Honda писал(а): Как резюме: ставьте гидроразделитель.
Подитог: что-то нужно изменить.
Если сделать, так как нарисовано в нижней части рисунка (см. вопрос) - это улучшит жизнь теплообменника котла? Или может еще как-нибудь можно улучшить эту схему?
Точно добавлю расширительный бак. Литров на 20.
Ну и если все же гуру решат ставить гидроразделитель - буду ставить! Тогда уж видимо придется ставить еще насос.

Аватара пользователя
Sorox
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 дек 2005, 11:48
Репутация: 1
Откуда: Penza
Контактная информация:

Re:

Сообщение Sorox »

Dim@ писал(а):Надо ли он с настенником?
Не проще ли и дешевле поставить перепускной клапан?
Это да. Тем более что возможно он там уже есть. Просто действительно любопытно где по вашему кончается перепускной и начинается стрелка? :?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Sorox писал(а): Просто действительно любопытно где по вашему кончается перепускной и начинается стрелка?
Если у Вас есть некоторое теплотехническое образование - сами должны понимать. :D
Sorox писал(а): Тем более что возможно он там уже есть.
И как, интересно, клапан защитит котёл от кипения теплоносителя, при условии: расход теплоносителя во внешнем контуре = Qc.о.= 0 :?:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

строитель писал(а):Если сделать, так как нарисовано в нижней части рисунка (см. вопрос) - это улучшит жизнь теплообменника котла? Или может еще как-нибудь можно улучшить эту схему?
Жизнь котла улучшит.
Схема неправильно нарисована. Подача у котла слева, обратка справа (см. инструкцию), и в гидроразделителе подключения делаются наоборот - подача горячей воды сверху, отвод - снизу.
На насос - два крана, манометр как правило есть на котле, на ГР сверху ставится воздухоотводчик.
Можно еще поставить балансировочный вентиль между котлом и гидроразделителем.

строитель
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 20:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение строитель »

Honda писал(а): Схема неправильно нарисована. Подача у котла слева, обратка справа
Можно еще поставить балансировочный вентиль между котлом и гидроразделителем.
Напугался я. Но инстр. посмотрел. Слева обратка, справа подающая. Французы....

А не могли бы Вы, схематично нарисовать как это должно выглядеть. Если не затруднит конечно.
Посмотрел интернет, нашел гидрострелку Майбес МНК 25 http://www.meibes.ru/Attachments/att42.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. Цена конечно 240 евро кусается, но мож она того стоит.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):И как, интересно, клапан защитит котёл от кипения теплоносителя, при условии:
А что, котел на дровах и самому выключиться не судьба?
Honda писал(а):Можно еще поставить балансировочный вентиль между котлом и гидроразделителем.
А что он будет балансироватъ?! Он добавит сопротивление, теперь уж делая стрелку точно бессмысленной :mrgreen:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda писал(а):И как, интересно, клапан защитит котёл от кипения теплоносителя, при условии: расход теплоносителя во внешнем контуре = Qc.о.= 0
Перепускной клапан для того и необходим, что бы при закрытии всех радиаторов был проток через него теплоносителя что благоприятно сказывается и на котле, и на уменьшении гидравлических шумов в системе.
Гидравлическую стрелку можно поставить - но это будет значительно дороже. Надо ли это? На 100 кв.метрах? :D

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Code писал(а):делая стрелку точно бессмысленной
... Делая бессмысленную стрелку ещё бессмысленней. :D
Изображение

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

аристошка писал(а):основная проблема теплоносителя разложение на составляющие и выпадении их в котле при перегреве
Honda писал(а):При антифризе в контуре отопления это значит одно: скорый конец теплообменника
не знаю... может у меня незамерзайка какая то другая...Но точно не теплодар и диксис...и незамерзайка уже 10-й сезон(то есть 5 лет эксплуатации - 10 сезонов), только воды добавляю..
Вот котёл точно другой - КС-ТГЭ.. И перетопы были пару раз..
Менял пару лет назад ТЭН сгоревший, у меня встроенные в котёл, никакой накипи там нет, всё блестит.. :roll:
незамерзайку отстоял, осадок- грязь слил под кусты и опять розовую туда...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Пятницa писал(а):может у меня незамерзайка какая то другая
Пятницa писал(а):никакой накипи там нет, всё блестит..
Очень любопытно...
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Пятницa писал(а):Вот котёл точно другой - КС-ТГЭ
Ну так еще бы у тебя че то выпало, с таким то котелком. :D
Если уж так приспичило залить незамерзайку, то, ИМХО, разбавить до -10 и залить. Стрелку поставить можно, а в Дювале разве не частотный насос стоит? Там котелок то, вроде, умный.
Хотя на "лучевке" сопротивление системы минимальное, т.к все приборы прицеплены параллельно. Перепускной в котелке, по моему, есть. У нас Дювалей по пальцам пересчитать можно.
Я бы стрелку лепить не стал, незамерзайку разбавил до -5. У него 2 конвектора без термостатических вентилей, т.е расход будет по любому. Насоса, который расчитан на 25кВт, на 12 хватит при любом раскладе. Мне интересно, где разместилось 10 отопительных приборов на 100кв.м?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

строитель
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 20:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение строитель »

a-x-e-l-1 писал(а): Насоса, который расчитан на 25кВт, на 12 хватит при любом раскладе. Мне интересно, где разместилось 10 отопительных приборов на 100кв.м?
1. Запас по мощности конечно есть. Правда позже есть план подсоединить к котлу горячее водоснабжение С/У(раковина + душ). Нет запаса по объему теплоносителя, скорее перебор с учетом его вязкости.
2. котельная, прихожая, кухня, гостинная (2 света), 2 конвектора (выход на балкон), 4 спальни = 10 приборов.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

строитель писал(а):Нет запаса по объему теплоносителя,
В паспорте указан макс. объем системы исходя из объема расширительного бака котла. Поставь дополнительный бак и не парься. Кста, бак на систему на незамерзайке должен быть больше, чем на водяную.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить