Слишком большой расход ГВС по зданию.Куда уходит ГВС?

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
mikl1511
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 14:32
Репутация: 0

Слишком большой расход ГВС по зданию.Куда уходит ГВС?

Сообщение mikl1511 »

Интересная история.Имеем свой узел учета ГВС на здание-теплосчетчик.
Предистория такова-МОЭК отказался принимать наши показания по ГВС ссылаясь на то ,что наш теплосчетчик неисправен и накручивает слишком много.В итоге счета выставляются по среднему значению с узла учета в ЦТП МОЭК,что значительно ниже по расхлду и стоимости для нас.Вызвал специалистов по теплосчетчикам-их заключение-теплосчетчик полностью исправен.Вот их заключение:1.Значение тем-ры в циркул.трубопроводе значительно ниже чем в подающем,разность превышает 10 град,и в течении суток не наблюдается хотя бы сближения этих значений,что обычно наблюдается в часы отсутствия разбора.2.В течении суток водоразбор хотя и меняется.но не наблюдается хотя бы сближения расходов.Суточное потребление ГВС превышает 30 тонн,что довольно подозрительно,поскольку не соответствует потреблению ХВС.Возможно есть утечка(подмес) между ХВС и ГВС.В резултате потребление тепла значительно отличается от показаний прибора учета в ЦТП в сторону завышения.
Куда же уходит горячая вода?Почему такой большой расход воды?
Cпасибо.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Могут быть разные варианты. У кого то может быть неисправен смеситель, и холодная вода может легко идти в стояк с горячей. Один из вариантов.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Видел умельцев делающих из ГВС проточный теплый пол.

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

adstern
в новостройках такое - сплошь и рядом. :(
со смесительным узлом от ХВС и обраткой в систему ГВС...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Ответить