как найти неисправность в котле BAXI-ECO compakt
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
как найти неисправность в котле BAXI-ECO compakt
у нас котел двухконтурный baxi-eco компакт работал исправно 3года.а сейчас ну просто беда.когда работает один контур на отопление через минуту включается ГВС.водозапорные краны на горячую воду закрыты а ГВС включается на дисплее показывает что идет нагрев воды.естественно контур на отопление отключается так как ГВС имеет приоритет.мне сказали что возможны утечки воды.все просмотрел ничего необнаружил. Помогите справится с этой проблемой.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Скорее всего у Вас ложное срабатывание датчика протока.
Несколько систем могут давать сбой. Для локализации снять датчик Холла, отцепить датчик Холла. Если вам непонятен смысл написанного, то лучше вам обратиться к специалисту. Номер для бесплатных звонков для получения технической консультации BAXI: 8-800-555-17-18
Несколько систем могут давать сбой. Для локализации снять датчик Холла, отцепить датчик Холла. Если вам непонятен смысл написанного, то лучше вам обратиться к специалисту. Номер для бесплатных звонков для получения технической консультации BAXI: 8-800-555-17-18
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
именно...шидол писал(а):ECO-датчик Холла????
_http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename ... rawing.zip
Лучшее решение - стандартное решение....