проблема с 630eurosit
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2012, 20:51
- Репутация: 0
проблема с 630eurosit
после подключения АОГВ с eurosit в течении 2-х недель прекрасно работал согласно всем заявленным параметрам.Сегодня вдруг набирает температуру 50 град.и отсекается полностью,хотя выставлен на 75,затем начал отсекаться на 45.Что делать,посоветуйте.Грешить было начал на датчик тяги.пока не заметил связь с температурой.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2012, 20:51
- Репутация: 0
проблему решил
Не зря грешил на датчик тяги-именно он и мудил.КиПовец после отсечки "прозвонил" его- не "дышит".Сняли датчик,замкнули контакты между собой,-вроде работает.Куплю новый датчик-поставлю на место.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 16:53
- Репутация: 0
- Контактная информация: