Logamatic 4311 и 4312

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
ttt
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 13:21
Репутация: 0

Logamatic 4311 и 4312

Сообщение ttt »

Подскажите в чем ошибка.
Передали в эксплуатацию котельную с двумя котлами Logano SK-745. Блоки управления Logamatic 4311 и 4312. Т.к. пульты управления были запрограммированы неправильно (или вообще не программировались), то котлы работали по уставке, задаваемой регулятором температуры котловой воды (TR). Трехходовые клапаны и котловые насосы работали в ручном режиме.
Так как в отопительных контурах исполнительные органы отсутствуют, то решил запрограммировать работу котлов по погодному графику. Перечень программируемых параметров приведен ниже. Гидравлическая схема - в приложении
Мощности одного котла достаточно для работы при минимальных наружных температурах, второй котел должен автоматически включиться при отключении первого.
Вопросы
1. Почему в меню «Монитор котел» Уставка на подаче 84 градуса(откуда она взялась?) а работающий первый котел реально держит 67 (см пункт 11 Параметов программирования), что, в принципе, соответствует погодному графику
2. Когда при отключении горелки первого котла включается автоматически второй, то он уже реально выходит на температуру 84 градуса
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Вернуться в «Buderus»