Не работает система отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Krios
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 19:44
Репутация: 0

Не работает система отопления

Сообщение Krios »

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом и мнением. Имеется 4-х этажное здание с цокольным этажом. Теплоснабжение от сетей ТЭЦ. Подающая труба системы отопления поднимается с цокольного этажа на тех. этаж и распределяет воду по стоякам. Обратка проходит по цокольному этажу. В здании находится ЦТП. Параметры воды на вводе: на подаче давление 5,4 атм., температура 72С; на обратке давление 4,9 атм. От помещения ЦТП трубы идут в помещение узла смешения. Узел смешения такой: насос стоит на обратке, после насоса по ходу движения воды перемычка к подающей трубе с установкой трехходового клапана. На подающей трубе в узле смешения параметры таковы: давление на входе 5,4, после трехходового клапана 4,8, температура после смешения 64 С. На обратке так: с системы отопления приходит 45 С, давление 4,5 атм, после насоса давление 5,4 атм. Измеряли давление на обратке в районе стояков - около 4,2, 4,4 атм. Давление в подающей трубе на тех. этаже около 3 атм. Радиаторы и стояки прогреваются только на 3 и 4 этажах. На нижних этажах радиаторы практически холодные. Подозреваю, что все это из-за отсутствия циркуляции. Вода с обратки давит вверх и встречается с водой из подачи в районе 3 этажа и все на этом. Так ли это? Ну и кто виноват и что делать чтоб исправить ситуацию? И куда пропадает почти 1,5 атм, после узла смешения до тех. этажа?

Wind7
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:46
Репутация: 0

Сообщение Wind7 »

а как исполнено подключение радиаторов ???
то что вы померили (имеете возможность в отличии от моего проекта) давление , это хорошо отчасти ...
мне кажется у вас идет активная выработка "воздуха" в системе ... от сюда и падения гидравлического давления и непрогрев всего здания ... хотя вы "воду" не кипятите , может вам его (воздух) ТЭЦ подпихивает ... но то что воздух , у вас не последнее место имеет , это точно ...
а расширительные системы (баки , воздухоотводчики , сепараторы) есть в вашей системе ???
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"

Krios
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 19:44
Репутация: 0

Re: Не работает система отопления

Сообщение Krios »

Все прибору подключены через перемычки. По трассам имеются воздушники и сбросники. Выпускали и воздух везде где могли, и стояки промывали. Толку нет. Вверху и внизу каждого стояка имеются отсекающие краны. При промывке стояка подключали шланг внизу стояка. При перектытии краном внизу стояка давления при промывке не было почти, практически самотеком лилась. А при открытии нижнего крана напор сразу значительно возрастал.

Wind7
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:46
Репутация: 0

Сообщение Wind7 »

что то мне говорит , что у вас та же проблема что и у меня ... думаю видели вопрос "рециркуляция стояков" ...
а вас не затруднит набросать схему вашего отопления ...
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"

Krios
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 19:44
Репутация: 0

Сообщение Krios »

Примерную схему пострараюсь набросать завтра. Говорят, до установки узла смешения был обычный элеватор, и проблем с отоплением не было, И еще от ЦТП до элеватора, и от элеватора до вертикального подающего стояка шла стальная труба диаметром 100 мм, ее поменяли на пластик диаметром 75. Вот я и грешу на узел смешения или на изменение диаметра трубы, так как маловероятно, что единоврнеменно забились все стояки, или вся обратка. Ситуация с непрогревом наблюдается практически по всему периметру здания.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Какая [*ЦЕНЗУРА*] разнится в распределении гидростатического давления. Ясен пень в нижней точке давление больше чем в верхней. Верхние приборы горячие, а нижние холодные означает, что либо завышена поверхность нагрева верхних приборов, либо недостаточная циркуляция теплоносителя. Если проблема во всех стояках, то очевидно виноват узел смешения в ИТП. Я бы проверил циркуляционный насос, соответствие его характеристик потребности системы.

Диаметр магистрали конечно заузили, возможно это не так кретично ведь изначально система была расчитана на работу с элеватором.

Krios
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 19:44
Репутация: 0

Сообщение Krios »

Стояк.jpg
Узел смешения.jpg
Схема стояков обычная, с перемычками. Вверху отсечной кран и воздушник, вниз отсечной кран и сбросник. Трехходовой клапан диаметром 32 мм. Насос Wilo-Top-S 50/10. Здание П-образное, примерный объем 19000 м3. Подающая труба выходит на тех. этаж практически посередине здания и расходится на 4 ответвления вдоль каждой стены. Расчет узла смешения велся по нагрузке 338480 ккал/час
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

На схеме клапан двухходовой, а вы говорите установлен трехходовой, уже не соответствие

Нагрузка 393 кВт при dt=25 гр. расход 14 м3/ч, если предположить клапан Ду32 имеет Kvs=16 м3/ч, то потери давления на нем при таком расходе составят 74,6 кПа (7,6 м.вод.ст.), а напор насоса при подаче 14 м3/ч на минимальной скорости 5 с копейками м.вод.ст., на максимальной в районе 8 м.вод.ст. Т.е. весь напор насоса "съедает" клапан.

Уточните какой конкретно клапан установлен

Если судить по замерам давления до и после насоса 5,4-4,9=0,9 (9 м.вод.ст.) соответствует по характеристике насоса подаче в районе 7 м3/ч

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Глянул гарфик потерь давления в трубах PPR. при расходе 14 м3/ч в трубе PPR ф75 потери на трение 600 Па/м, т.е. допустим из ИТП наверх 4х3=12м, 12*600=7200 Па (0,72 м.вод.ст.) и это потери только на подающей магистрале.

Krios
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 19:44
Репутация: 0

Сообщение Krios »

Клапан установлен именно в точке присоединения перемычки. Он трехходовой. Открывается и закрывается процентов на 80. Труба PPR 75 на участке от ввода в ЦТП до узла смешения, и от Узла смешения до вертикальных стояков, которые ведут на тех. этаж. Сами стояки 100 мм. И труба, которая сейчас 75 мм, раньше была стальная 100 мм.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»