Сообщение slavok »

У меня дом 60 м2 с низами , котёл кс-г-8к-04 ,трубы ПП25, насос циркулиционный 25-40, система от котла однотрубная после 3х батарей опускается в низа,там три батареи затем поднимается на верх ещё две батареи и возвращается в котёл . проблема:котёл разогревается до 75 гр.и всё ,в низах температура батарей 30-40 гр. опустил насос в низ эффекта "0" . В чём может быть причина такой теплопотери ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось slavok 01 мар 2015, 18:26, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

slavok
То что вы написали совершенно не понятно - вы лучше схематично нарисуйте что у вас там сделано

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

В плохой циркуляции.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Я бы добавил - проблема в отоплении низами

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

slavok писал(а): В чём может быть причина такой теплопотери ?
slavok писал(а): 3х батарей
Каких батарей?Причин может быть несколько.Первая и главная ленинградка,вторая ППР (запаян),третья воздух.Какая арматура на батареях?