Давайте подумаем сколько тепла выделяется от работы компрессора мощностью 50кВт? А их 5 штук. Вам требуется поддерживать 30-35 градусов внутри компрессорной. Хороший вопрос. Лично я сходу сейчас не могу сказать сколько будет тепловыделений. Но плясать нужно от этого. Объём помещения Вы не назвали.
Кстати, 27,4С - это расчётная температура наружного воздуха в Т.П.?
35-27,4=7,6С. С таким перепадом температур 1000м3/ч "поглотят" 9,1кВт. (например). У меня получилось так. Что-то там "уйдёт" на улицу, соседнему помещению...
Коллеги, подскажите, кто точнее знает что можно ожидать от компрессора в плане тепловыделений?