Тема: Ремонт котла Ардерия

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Ремонт котла Ардерия

Сообщение alvar » 07 июн 2018, 10:45

Добрый день! Помогите разобраться. Котел Arderia ESR 2.30. При открытии крана ГВС или при включении на отопление котел включается, но через несколько секунд выключается, снова включается и снова выключается. Так 3 раза, потом загорается ошибка А6 (неисправность розжига). Дымоход в порядке. Давление газа в порядке. Если зажигается, значит и трансформатор, и газовый клапан, и газоход, как я понимаю, в порядке. Замена платы управления и датчика ионизации проблему не устраняют. Что еще может быть?
alvar
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:11

Сообщение cineman » 07 июн 2018, 12:12

alvar
Как вариант, где то в газовой трубе возникло сужение. Возможно, это полузакрытый кран.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Ремонт котла Ардерия

Сообщение alvar » 08 июн 2018, 11:35

Добрый день!
Спасибо за ответ. На трех форумах спрашивал, Вы единственный, кто хоть что-то ответил.
С сужением канала, то это я исключаю. Дело в том, что по некоторым обстоятельствам, у меня в наличии два котла. Поэтому, когда я не сумел устранить неисправность перебрасыванием деталей из запасного (плата автоматики, датчик ионизации), я его целиком перевесил. И все работает. Т.е дело где-то в котле.
Причем, я подозреваю все-таки район электродов. Потому что, заменив датчик ионизации с запасного котла в первый раз, у меня вроде все заработало. Я обрадовался, потом, дай думаю, снятый датчик почищу и проверю. Почистил, поставил - все работает. Вот думаю, где собака зарыта - почистил датчик, и обошелся малой кровью. Крышку повесил. Проходит несколько минут, и опять тоже самое. И уж как я больше датчики не менял и не чистил, ничего не получилось.
alvar
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:11

Сообщение РоманМ » 08 июн 2018, 22:08

alvar
Добрый вечер, из вашего описания видно что котел не видит пламя это говорит о:
1. Пробой электрода ионизации - не пропускает сигнал к плате.
2. Забита горелка под электродом ионизации - паучек норку свил, упало что на не и т.д.
3. Потек теплообменник - намокла изоляция и котел пробивает на корпус через эту самую влагу...
4. отрыв пламени - забит теплообменник...
это так навскидку, а там смотреть надо...желательно специалисту))) Удачи :mujik:
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Re: Ремонт котла Ардерия

Сообщение alvar » 12 июн 2018, 12:25

Большое спасибо, буду разбираться.