Тема: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5

Сообщение loginza29966 » 10 июл 2018, 13:53

Добрый день! Подскажите пожалуйста, упал рН в котловой воде с 11,0 до 5 . Какие причины могут быть? Из-за чего это произошло? Приезжал химик делали анализы вод, но причину так и не назвали(

ХВО Питательная Котловая Конденсат
вода вода
рН 7,1 9,6 10,8 9,11

Электропроводность мюS/cm 337 282 730 111

Железо мг/л 0,02 0,03 0,04

Общая жёсткость мг/л < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Общая щёлочность мг/л по СаСО3 52 48 88 19
loginza29966
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.07.18
Репутация: 0

Сообщение oleg.dmitrievic » 11 июл 2018, 00:31

да много почему может это быть. вызывайте другого химика, дабы он не вопросы вам задавал а ответы давал.
НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9238
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258

Сообщение loginza29966 » 11 июл 2018, 10:25

Здравствуйте! Мы 3 раза в день измеряем рН, каждый день щёлочность и жёсткость, другие анализы провели впервые. 2. рН падал в течение нескольких часов до 4 упал. 3. При рН=11 щёлочность общая = 10.0 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=3,4 мг-экв/кг ; при рН= 4,64 щёлочность общая = 6,4 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=1,8 мг-экв/кг 4.Установки умягчения воды непрерывного действия "SF-A", методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью. Мы используем возвратный конденсат.

Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64

Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?
loginza29966
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.07.18
Репутация: 0

Сообщение Honda » 11 июл 2018, 13:40

Здесь на форуме химиков нет - никто Вам не ответит. :traurig:
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2217
Зарегистрирован: 18.06.09
Откуда: Москва
Репутация: 33

Сообщение oleg.dmitrievic » 11 июл 2018, 21:01

штот о я не очень пойму что вы хотите. вы мериите кислотность в котловом контуре или где?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9238
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot], most, ДимДин и гости: 44

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК