Тема: Два циркуляционных насоса в тандеме

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Два циркуляционных насоса в тандеме

Сообщение cineman » 06 авг 2018, 12:47

Есть задача получить большой перепад 7-12 метров с помощью двух ГВСных рециркуляционных насосов. Когда то производился дорогущий UPS25-100N, но сейчас он снят с производства. Получу ли я удвоение перепада, если включу два насоса последовательно? Понимаю, что перепад вырастет из-за роста сопротивления нагрузки. Какие недостатки есть в таком решении?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение tiptop » 06 авг 2018, 18:17

cineman писал(а):Получу ли я удвоение перепада, если включу два насоса последовательно?


Если в двух словах, то получите удвоение или даже более того.
А "рециркуляция" бывает только у котлов, в ГВС - просто "циркуляция".
Изображение
tiptop
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1441
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Откуда: Владимир

Сообщение oleg.dmitrievic » 06 авг 2018, 22:43

у котлов?

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я вот честно говоря не знаю но как бы ты в дополнение к напору еще и кавитацию не выхватил на первом насосе. хотя на ГВСе вполне возможно хватит давления в системе чтобы ее не получить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8999
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение cineman » 06 авг 2018, 22:50

oleg.dmitrievic писал(а):хотя на ГВСе вполне возможно хватит давления в системе чтобы ее не получить.

У меня не ГВС, а опять охлаждение видеокарт. Максимальное давление 1 Бар.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение oleg.dmitrievic » 06 авг 2018, 22:58

тогда возможно все же будет
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8999
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение cineman » 07 авг 2018, 16:05

Тогда другой вариант, один поверхностный насос Grundfos Scala2 в качестве циркуляционного. Смущает вероятность того, что схема стабилизации давления на выходе может войти в режим автоколебаний, если давление на входе будет меняться пропорционально выходному.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 08 авг 2018, 00:35

Так может Вило РВ-201 или 400, если вода не горячая.
Вот только переход с циркуляционного на скалу, как то озадачивают, уж слишком у них характеристики разнятся. Какие параметры-то необходимы?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1993
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 08 авг 2018, 15:07

VikT писал(а):Так может Вило РВ-201

А он не чугунный? Одно из условий ТЗ - отсутствие чугуна и стали в системе.
VikT писал(а):Вот только переход с циркуляционного на скалу, как то озадачивают

Скалу я рассматривал вместо тандема из насосов.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва


Вернуться в Насосы, насосные станции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК